• Página:
  • 1

TEMA: Cambio de compresor r-404

Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25363

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Buenas noches de nuevo , otra consulta de novato,

tengo un grupo de frio de una maquina de refrescos , en principio hay que sustituir el compresor , el conjunto esta preparado para gas r- 404 y quisoiera saber si hay posibilidad de instalar un compresor con gar r.134 y si hay que hacer alguna modificacion en el circuito ?

Saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25365

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en principio si la instalacion es para R-404 a solo tendrás que cambiar el elemento de expancion por uno equivalente al R-134 y tener en cuenta que la condensación estará sobrada , así que regular el subenfriamiento ,

y mi pregunta si me lo permites

¿cual es el motivo del cambio de gas ??, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25383

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Disculpa mi ignorncia , pero todavia no entiend demasiado , supongo que el elemento de expansion es el capilar , si lo tengo que cambiar por cual ?? el tema de la condensacion sobrada y elsubenfriamiento no se como se controla ??

El motivo del cambio es porque el compresor que me han dado en la casa fabricante de la maquina es un embraco gp 14tb para r-134 y no te dan ninguna explicacion ya que en nuestro sector ( vending ) desgraciadamente todavia no estamos muy profesionalizados con el tema del frio.

Gracias por todo y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25398

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo condensador , efectivamente el elemento de expancion puede ser el capilar , ya que este es el sistema que tiene tu maquina ,

sobre el condensador te comento que no es el mismo condensador para una maquina de 404a que el de una maquina 134a tanto por sus presiones de condensación , y por el poder de los mismos , cada equipo necesita un sistema acorde con el tipo de gas y presiones de trabajo ,
sobre el calculo de capilar
el diámetro y el largo la misma fabrica te deberá indicar sus dimensiones para la cual diseñaron sus maquinas ,

al igual que el porque de el cambio , ya que estas modificando el sistema , por lo menos te deberían de mandar el kit de cambio referente a esta acción,o al menos explicarte cual es el motivo de tal cambio , sus contra tiempos y sus beneficios , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25400

pienso q si la instalacion esta dimensionada para q funcione con r-404 a lo mejor es q funcione con un compresor de 404. no entiendo por q te mandan un compresor de 134a. saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25429

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos , asi da gusto trabajar, efectivamente el compresor esta equivocado y me tienen que enviar uno para r-404 , pero ahora me surge la duda de que yo habia montdo ya el r-134 y lo habia puesto en marcha para probar , ahor supongo que al volverlo a cambiar tendre ue hacer algun tipo de limpieza y volver a cambiar el filtro ???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25440

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo Condensado limpieza no es necesario ya que los dos compresores tienen el mismo aceite , POE , lo del filtro deshidratador , te aconsejo que cada vez que abras una instalacion , ya sea para recuperar el gas , para eliminar fugas , o para cambio de compresor (en definitiva cada vez que abras la instalacion) cambies el filtro , ya que eliminaras la posibilidad de que se te estacione humedad en el mismo , y ya sabes que el enemigo numero 1º de un circuito frigorífico es la humedad , un saludo y gracias por hacernos participes de tus reparaciones
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25442

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
disulpa es el mismo equipo del snck??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25448

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
No es el mismo equipo , pero son dos maquinas de snacks diferentes , por cierto ya me han traido el compresor para r-404 y lo he montado , funciona perfectamente pero creo que el evaporador incluso enfria demasiado , le he puesto la carga de 404 que marcaba la etiqueta 290 g y en funcionamiento el manometro de baja marcaba 3 bares y el consumo me marca 2 amperios aunque la etiqueta marca 2,5 es correcto o deberia ponerle un poco más de gas , pero repito el evaporador se pone casi blanco.

Gracias a todos y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25449

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo condensador si la carga es la que te indica el fabricante no lo añadas mas gas , ademas date cuenta que ese consumo es en condiciones mas desfavorable , ahora las temperaturas disminuyeron por lo que los compresores trabajan menos forzados , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25455

  • Condensador
  • Avatar de Condensador
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Pues lo dejo tal cual y mañana lo montaré haber que pasa , ya os contaré
Gracias a todos por guiarme , que ya le estoy cojiendo el gustillo al frio.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cambio de compresor r-404 hace 14 años 6 meses #25458

por lo dl consumo te digo lo mismo q manu, en el momento q suba la temperatura, el condensador este un poco sucio, veras q pronto sube el amperaje.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information