Fabricador de hielo ITV hace 13 años 7 meses #44133

  • Itercool
  • Avatar de Itercool
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas a todos, os queria hacer una consulta a ver si me podeis ayudar, el caso es que tengo un fabricador marca ITV modelo 45w, lleva 404 va condensado por agua y para hacer los cubitos lanza el agua hacia arriba, para el desmoldeo inunda la cubitera y creo que tambien lo hace por gas caliente, el problema es que los hielos los saca muy vacios y el compresor no para en ningun momento le hemos un poco de gas pero sigue igual tiene un termoestato de ciclo y otro de llenado de la cuba, ademas de un reloj, agua le entra bien tanto a la de formacion como a la de condensacion y desagua bien, es un poco extraño, pero si alguien sabe o le pasado por si sabe de que puede ser.

Gracias, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fabricador de hielo ITV hace 13 años 7 meses #44139

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si los tira muy huecos prueba a comprobar el termostato de ciclo y la ubicación de la sonda que va en el evaporador. Comprueba que el agua llega bien a los moldes del hielo, si es una Pulsar comprueba la correa y las palas, si es una Delta comprueba la bomba y que los inyectores de agua esté limpios. En cuanto a lo de meter gas, espero que lo hayas hecho con algo de conocimiento de causa, ¿qué temperatura de evaporación tienes?, ¿el evaporador llega a escarcharse por completo?, en cuanto al compresor, cuando empieza el despegue sigue funcionando para enviar gas caliente a través de la solenoide a tal efecto. Con algún dato más seguiremos adelante. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fabricador de hielo ITV hace 13 años 7 meses #44140

  • mimirafita
  • Avatar de mimirafita
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 4
las maquinas de hielo van por ciclo que se puede graduar. Si la maquina esta bien de presiones, prueba con alargar el tiempo en el cual se crea los cubitos. También puede ser que tengas demasiado tiempo de deshielo. Prueba y me dices.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fabricador de hielo ITV hace 13 años 7 meses #44141

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigo,que presiones tienes cuando te pide la descarga de los hielos ?,cuanto tarda en hacer el ciclo completo?,da mas datos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fabricador de hielo ITV hace 13 años 7 meses #44146

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Mira los difusores del agua y la bomba de agua igual tienes cal.
Tambien puedes ver si la electrovalvula de entrada de agua corta bien.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fabricador de hielo ITV hace 13 años 7 meses #44190

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola a todos. Si la maquina hace su ciclos bien. Descongela por gas caliente y por agua que al mismo tiempo repone para fabricar el hielo del nuevo ciclo,comentas que salen huecos o a medio hacer, son 2 cosas. El termostato de ciclo corta antes de tiempo mandando tension al temporizador y careciendo del tiempo suficiente para hacer el hielo.la otra posibilidad es que te quedes sin agua
Limpia la cuba y los rebosaderos, lo mas normal que sea lo segundo. Espero haberte ayudado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fabricador de hielo ITV hace 13 años 4 meses #52643

  • Itercool
  • Avatar de Itercool
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola de nuevo pues tenias razon Oscar era que el termoestato del ciclo cortaba antes de tiempo y por eso salían huecos, lo cambié debia de estar mal y ya los saca a su tamaño normal, el tiempo que esta lanzando agua hacia arriba son unos 15 min y luego los desmolda, y por lo de meter gas no pasa nada estamos estudiando, si fuera ganandonos la vida logicamente me lo pensaria antes de hacerlo, estamos en ciclo de grado medio. Por cierto por si alguien mas lee este hilo el modelo es Pulsar.

Gracias, por atenderme un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fabricador de hielo ITV hace 13 años 4 meses #52649

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias por terminar el post itercool.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.