TEMA: Mejora de fabricadores de hielo?

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51751

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Pues en realidad apenas bebo, no, los he visto porque he hecho maquinas de cubitos, bueno, mas bien fabricas.

Supongo que el descarche que hace esa maquina, como dices es un bypass de gas caliente pero se enfría, ya esta, no pasa nada. Ten en cuenta que hay maquinas que pueden pasar días enteros haciendo un bypass parecido(no igual).

Para mi las principales diferencias constructivas en los compresores están en función de la diferencia de trabajo (Potencia consumida) y las temperaturas.

Un compresor de baja rompe lógicamente en alta porque se hace mas trabajo y necesitas una mayor potencia electrica (a igual desplazamiento)

Y cuando la maquina empieza a hacer el hielo, seguramente uno de baja se iría de consumo, salvo que tuviera una reguladora de presión, en cuyo caso bajaría mucho la producción.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por dacien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51753

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Baja.- a mismo cubicaje,menor potencia eléctrica.
Alta.- a mismo cubicaje,mayor potencia eléctrica.

Fijaros en un catálogo de compresores,podeis tener un mismo cubicaje para dos potencias eléctricas.
Necesitas mas potencia en alta,a mismo cubicaje,mayor presión que vencer.

Por eso en baja conviene poner una Kvl (si vas justo de potencia),para retener la presión al arranque,una vez se normaliza el funcionamiento,la presión es mas baja y el motor eléctrico no trabaja tanto.

Por eso,en caso de apuro,puedes poner un compresor de alta para funcionar en baja (te sobra potencia eléctrica),pero nunca a la inversa (te falta potencia eléctrica).
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51754

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias jordi, me convence tu aporte, entonces la diferencia está sólo en el motor eléctrico, cada día se aprende algo nuevo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51755

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
jordienex escribió:
Baja.- a mismo cubicaje,menor potencia eléctrica.
Alta.- a mismo cubicaje,mayor potencia eléctrica.

Fijaros en un catálogo de compresores,podeis tener un mismo cubicaje para dos potencias eléctricas.
Necesitas mas potencia en alta,a mismo cubicaje,mayor presión que vencer.

Por eso en baja conviene poner una Kvl (si vas justo de potencia),para retener la presión al arranque,una vez se normaliza el funcionamiento,la presión es mas baja y el motor eléctrico no trabaja tanto.

Por eso,en caso de apuro,puedes poner un compresor de alta para funcionar en baja (te sobra potencia eléctrica),pero nunca a la inversa (te falta potencia eléctrica).

Estamos de acuerdo menos en lo de la mayor presión que vencer.

Si hablamos de presión, el compresor "ve" (Presión de alta - presión de baja), en el caso de la trabajar en alta hay menos diferencial de presión.

Si hablamos de potencia eléctrica igual podemos hablar de trabajo, para una misma presión de condensación el trabajo del compresor es menor cuanto mayor la presión de evaporación.

Esto tiene una salvedad, en el justo momento del arranque lo preferible es un diferencial de presiones lo mas bajo posible (igualar las presiones de alta y baja) pero solo en el arranque.


Seguro que alguien nos puede ejemplificar esto en el diagrama.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por dacien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51758

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Bueno vamos a ver mi nombre es Miky uno de los administradores del foro, estoy viendo y siguiendo el tema que lleva este titulo, un compañero mio llamado Lafaraonadelfrio hizo unos comentarios que ha reconocido como inoportunos en su momento, por ello ha pedido disculpas a las personas o persona en concreto por ello les pido porfavor que sigan la linea profesional que lleva su titulo y dejen algunos usuarios a insultar o recriminar actitudes en dichos post creo que en su momento quedo zanjado si tienen algo en particular con alguien les pido porfavor que lo hagan en privado pero no lo expongan en el foro mas.

Si veo que esto no se lleva a cabo no me quedara mas remedio que borrar todo el titulo expuesto porque no representa ningún aprendizaje a los demás al contrario cualquier persona que nos lean se reirán de nosotros por lo poco educados que somos.

Espero porfavor que se lleve a cabo mi escrito y todos podamos aprender de todos que es el fin del foro, no de recriminarnos como se esta haciendo.


Pido disculpas a todo el mundo por lo expuesto pero creo que estos post se nos estan hiendo de la mano.


Saludos.


B)



Miky (Administrador de Forofrio)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51768

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenasss!!!
¡¡¡Que maravillas de intervenciónes!!!!.
.
Vereis; yo pensaba que con la temperatura que tiene el evaporador urgiría bajar la temperatura del agua lo antes posible para lo que se necesitaria la mayor potencia frigorífica,en condiciones de alta presión de aspiración. Una vez "alcanzada esa temperatura,se necesita extraer menos calor-todo esto ya se a dicho por mis compañeros,pero e creido que devia decirlo.
¿Porqué se quema el de baja estando en alta?.Pienso que está en el sistema de refrigeración del bobinado;Observen que los que tienen bomba de aceite no entra en estas calificaciónes.

Si estoy confundido,soy todo oidos.

Salud
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51780

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
bien como todos sabéis este foro jamas a baneado a nadie y creo hablar en nombre de todo el staff nunca lo ara bien aclarado este punto ,pasamos al siguiente ,

yo empece este mal asunto , y reconocí que me extralimite en mis comentarios ya que todo se puede cursar de otra manera , y debido a otras causas que no vienen al caso conteste de una manera no habitual , por lo que en su momento pedí disculpas , bien como se esta pidiendo que la administración ataje este problema , solo decir que los administradores de este foro estamos siempre activos con las lineas que se escriben y pensábamos que no se llegaría tan lejos ,

bien pues la decisión es la de borrar todas las respuestas de este post que no contengan datos o consultas sobre el tema que se a generado sobre fabricadores de hielo , y en lo sucesivo advertimos que no se tolerar que un post conlleve ningún insulto hacia otro usuario borrando cualquier indicio sin consultar con los creadores, y por supuesto se les ara llegar un mensaje privado para que se desista de tal comportamiento una vez hecho esta advertencia quien o quienes sigan insultando en post abiertos verán que sus cuentas y sus IP son borradas de este foro en esta norma también estamos incluidos los moderadores y administradores , por lo que nadie esta exento de su cumplimiento esta ultima linea va por mi así que sintiéndolo mucho en 3 minutos borro las respuestas de este post que no contenga datos técnicos o consultas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51792

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
dacien escribió:
Pues en realidad apenas bebo, no, los he visto porque he hecho maquinas de cubitos, bueno, mas bien fabricas.

Supongo que el descarche que hace esa maquina, como dices es un bypass de gas caliente pero se enfría, ya esta, no pasa nada. Ten en cuenta que hay maquinas que pueden pasar días enteros haciendo un bypass parecido(no igual).

Para mi las principales diferencias constructivas en los compresores están en función de la diferencia de trabajo (Potencia consumida) y las temperaturas.

Un compresor de baja rompe lógicamente en alta porque se hace mas trabajo y necesitas una mayor potencia electrica (a igual desplazamiento)

Y cuando la maquina empieza a hacer el hielo, seguramente uno de baja se iría de consumo, salvo que tuviera una reguladora de presión, en cuyo caso bajaría mucho la producción.


Hola Dacien.....

Vayamos a ello.... siguiendo ese razonamiento estamos en que tenemos un desplazamiento necesario para mover el caudal de refrigerante que precisamos, pero, moveremos ese refrigerante con un mayor o menor motor eléctrico ya que a mayor diferencia de presión entre descarga y aspiración, mayor debe de ser el motor eléctrico. Y viceversa, claro.

Sin embargo si seguimos por ahí, la diferencia de presión entre alta y baja será mayor en un congelador (pongo por ejemplo) que en un cuarto frío.... en uno evaporamos a -25ºC y en el otro a 0ªC.

Y sigo..... sería necesario entonces el compresor con mayor motor eléctrico a igual desplazamiento en un congelador?

Diría que no......

Estoy divagando, por favor que alguien me corrija.

Un saludo!


P.D.

Y sigo, tras haber echado mano del catálogo de DISCO.

Llama la atención lo siguiente:


El DKSJ-15X (por ejemplo) con un desplazamiento de 6,33 lo podemos usar en Alta, Media y Baja (con sus rendimientos específicos, claro)
Pero si nos vamos al DKL-15X tenemos 7,37 de desplazamiento (más que el anterior) y sólo nos sirve para Media y Baja.
Me faltan los datos de consumos eléctricos, pero los dos montan motores de 1,5 CV.
En este caso también falta saber qué es la "S" del modelo, que imagino debe ser algo constructivamente hablando.
Pero llama la atención que a mayor desplazamiento nos vayamos a aplicaciones de Media y Baja.

El amigo Frigotón ha posteado en otro hilo la posibilidad de que las diferencias estén en el diámetro de pistones y camisas, y en consecuencia en su desplazamiento.

Saludos.
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 13 años 4 meses por Islatoto. Razón: He echado otro vistazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51802

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Os pongo la página del catálogo:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 13 años 4 meses por Islatoto. Razón: foto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51804

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Saludos a todos

Señores Administradores, moderadores y usuarios, pido disculpa por mi comportamiento y mi salida de tono, quizas el cariño y la pasion me han cegado.

Lo siento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mejora de fabricadores de hielo? hace 13 años 4 meses #51814

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenass!!
Gracias a todos por corregirme,decididamente no hera lo que yo pensaba.Tanto hera así que plantee esto a modo de desvio... y menuda sorpresa.
En la misma tónica quisiera saber sus opiniónes sobre como recuperar un evaporador que pierde su cromado,e importancia o no de este echo.
Salud.