TEMA: Mesa frio infrico

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73870

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenas.Les comento mi experiencia de esta mañana.
Despues de cargar de refrigerante el circuito,se comprobo el recalentamiento y el subenfriamiento al cabo de un rato y con estos nuevos datos creo que algo no va bien,pues la camara empezo a bajar bien de temperatura hasta 2ºc y luego comenzo a subir.De locura vamos.

Tengo:

Temperatura de salida del evaporador= 18,6ºC
Presion evaporacion= 1 bar
Temperatura de evaporacion= -30ºC
Presion de condensacion= 7,2bar
Temperatura condensacion= 10ºC
Temperatura salida condensador= 27,3ºC
Temperatura ambiente camara= 18ºC y subiendo
Temperatura ambiente exterior= 27ºC

Creo que tengo un recalentamiento de 11,4ºC?Si es así creo entender que le sobra refrigerante ¿no?Y si le quito refrigerante la temp.camara se va por las nubes.

Por favor necesito que alguien me heche un cable porque creo haber puesto toda la carne en el asador y no tengo mas.

Gracias chicos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73871

me parece (no te fies demasiado) que el problema esta en el compresor, ya que acabas de cargar de gas y este no sale con presión ni temperatura al condensador. sin embargo la temperatura de evaporación no parece mal..., deberias hacerle una prueba de rendimiento al compresor con el puente de manometros, alomejor me equivoco pero te sacarias de dudas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #73872

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Bueno,la verdad estoy cursando estudio de 1er curso de frio,pero has dado en el clavo estoy trabajando con maquinas de potencia mas elevadas y los resultados son rapidos.Trabajo de aprendiz.

Gracias compañero.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73873

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Por favor explicame como se hace,ya que es la primera vez que lo voy a hacer el puente y que diagnostico me tiene que dar para saber si no rinde el compresor.

Gracias compis
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73874

haber, yo soy bastante novato tambien jeje pero con sensatez pero sin miedo jeje

deberias conectar el puente de manómetros (alta y baja ) al compresor, aislar la instalación en esos dos puntos de manera que el compresor aspire y descarge en el manómetro.

luego jugando con CUIDADO con las llaves del manómetro compruebas que te levante presión y te aspire.

por último abres una de las dos llaves a tope y con la otra tambien abierta, la vas cerrando hasta que la presión se estabilice.

anotas esos datos. aunque no se si tienes válvulas de servicio o alguna manera de hacer esto...

suerte! jeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73875

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
De hecho le hice una prueba que fue meterle mas refrigerante y aumentar la presión de evaporacion (todo esto antes que la prueba final anterior) y funcionaba bien hasta 2ºC,pero se congelaba el evaporador y me puse hacerlo bien.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73876

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
quiero entender que conectar en las valvulas de servicio de aspiracion y descarga(por ejemplo y desvinculo el circuito) y tener cerrado la de aspiracion y sabre la presion que me da la descarga y luego abriendo a tope la de aspiracion y cerrandola poco a poco hasta que la presion se estabilice en cuanto?Perdona pero soy un poco torpe todavia en compresion.Y recomiendas con refrigerante o sin el.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73878

exacto, segun cada compresor, se estabiliza a presiones diferentes, mira la tuya, con refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73884

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Con la misma cantidad que para todo el circuito o basta un golpe de gramitos?
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73897

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
haber si te vale este vídeo para comprobar el compresor



www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73907

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
cagofrio escribió:
Buenas.Les comento mi experiencia de esta mañana.
Despues de cargar de refrigerante el circuito,se comprobo el recalentamiento y el subenfriamiento al cabo de un rato y con estos nuevos datos creo que algo no va bien,pues la camara empezo a bajar bien de temperatura hasta 2ºc y luego comenzo a subir.De locura vamos.

Tengo:

Temperatura de salida del evaporador= 18,6ºC
Presion evaporacion= 1 bar
Temperatura de evaporacion= -30ºC
Presion de condensacion= 7,2bar
Temperatura condensacion= 10ºC
Temperatura salida condensador= 27,3ºC
Temperatura ambiente camara= 18ºC y subiendo
Temperatura ambiente exterior= 27ºC

Creo que tengo un recalentamiento de 11,4ºC?Si es así creo entender que le sobra refrigerante ¿no?Y si le quito refrigerante la temp.camara se va por las nubes.

Por favor necesito que alguien me heche un cable porque creo haber puesto toda la carne en el asador y no tengo mas.

Gracias chicos.

Repito,,,¿con qué carga????
¿¿La que te parece o 360 gr???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico (congelacion) hace 12 años 7 meses #73909

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si el compresor estuviera by-paseado no te llegaría a 1 bar.
Tomate en serio la carga.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information