TEMA: Mesa frio infrico

Mesa frio infrico hace 12 años 8 meses #70901

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola,antes tengo que decir que despues de toda la información que estoy viendo en este foro creo que voy a aprender mas con vosotros que con ningun otro foro.Enhorabuena por la web.
Y ahora tengo un problema con una mesa de frio que me lleva un poco de culo.
La mesa es de congelacion con R-404a,con un programador digital y con sondas de temperatura y desecarche.Tiene una valvula de expansion termostatica.El desecarche lo hace por gas caliente.
Pues despues de descartar la valvula selenoide por si no cerrase bien,teniendo una temperatura de evaporación de -20º y bajando de temperatura pensando que empezaba bien a enfriar hasta que consiguio bajar de tremperatura a 8º y al dia siguiente al hacerle un seguimiento me la encuentro a 24º.Despues de comprobar todo lo que sé se me escapa algo y no se que es.
Por favor alguien puede echarme un cable.

Gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 8 meses #70902

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
De momento necesitas evaporar más abajo para conseguir la temperatura que buscas. Estaría bien conocer la presión de alta. Echa un vistazo a lo que pueda subir las presiones, ventilador de condensador roto, radiador condensador sucio,..., si eso está correcto y puede que alguien haya tocado el equipo, recupera el gas y carga por peso.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 8 meses #70908

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
A parte de lo que te comenta el amigo Lozano, comprueba los desescarche y (la programación) y las temperatura de regulación de las sondas.

No es normal que te la encuentres a 24ºC, a no se que coincidieras despues de un desescarcha.

Ya nos contaras.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 8 meses #70927

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
la presion de de condensacion entre 14 y 15bares.el condensador esta completamente limpio.ventilador bien lo unico que la tª de la cocina esta por encima de los 45º y al 100% funcionando y sin apenas ventilación.Es una cocina pequeña y hay previsto sacar los condensadores al exterior (protegiendolos bien),pero para que trabajen mejor.Siempre les ha ido bien exceptuando ahora,aunque hace mas calor ahora que nunca.En cuanto al termostato digital eso tambien lo he llegado a pensar que pudiera quedarse brokeado en el momento del desecarche y que luego no regrese asu funcion normal,pero es que se lo cambié hace seis meses,pero bueno cosas mas extrañas me han pasado.
En cuanto a la carga por peso la maquina me indica que cargue 360 gr y me evaporaba a -8º lo cual creo que no puedo fiarme mucho.Y puedo asegurar que la mesa de frio es para congelar,porque al principio pense que no era asi,pero al cambiar el compresor, cuando se averió el año pasado,comprobé que era de baja temperatura por el modelo.

Bueno espero que con estos datos os pueda haber aportado alguna informacion mas.

Gracias chicos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 8 meses #70954

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Revisa el programador, ha veces por un corte de tensión, mala manipulación, un reset, etc pierden los valores programados y vuelve a los originales de fabrica. Por otro lado como tu mismo indicas si la temperatura es muy alta puede que salte por protección interna el compresor y dependiendo del modelo, puede tardar hasta dos horas.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 8 meses #70977

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Ok,cambiare el programador,ya que este lugar padecen con frecuencias cortes de luz y por si acaso.
Hasta el mes que viene no podemos meterle mano a la mesita.Ahora es imposible trabajar cocineros y tecnicos juntos en el mismo sitio.

Os cuento cosas y gracias por todo y hasta laproxima.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa frio infrico(Congelación) hace 12 años 7 meses #73805

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola de nuevo,tal como ya he comentado anteriormente he trasladado la unidad condensadora a un sitio mejor ventilado.El problema persiste.
Le he cambiado el programador (estaba dañado),la he cargado de refrigerante y trabaja a 1,2 bar de presion de evaporación y 10 bar de condensación,pero la temp.dentro camara sube en vez de bajar.
Alguien me puede ayudar.
Como ya mencione anteriormente seria posible que la valvula termostatica deje de funcionar.
No lo he practicado nunca,pero vere el video de frio y le hare la comprobación del recalentamiento y subenfriamiento para ver si averiguo algo mas.

Gracias y aver si me dais alguna idea mas.-
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico(Congelación) hace 12 años 7 meses #73815

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Te e unido este pòst con el primero que pusistes, asi los compañeros podran seguir el hilo del post.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #73840

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Has descartado una fuga? esas presiones que dices tener no son del todo correctas, te falta refrigerante, cuidado con las fugas en las tuberías de aspiración o baja presión, sobre todo donde se condensa agua y cae en soldaduras,etc, o la fuga sale a determinada presión..

Por cierto seguro que la máquina usa R404a y no R134a ? las presiones que distes se parecen más al segundo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 7 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #73845

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Seguro,es de R-404a,ya que el compresor marca ese refrigerante.
Tambien debo comentar que con esta presión de evaporación en la valvula expansión se oye muy fuerte al expansionar,como si solamente hubiese refrigerante en estado de vapor al llegar a ella.Imagino que aun le faltara mas refrigerante,pero la presión de evaporación subiria ¿no?

Me podrian indicar como averiguar si la valvula exp.esta averiada o no.

Tambien puedo deciros que no hay fuga ninguna,se ha limpiado el circuito con nitrogeno y comprobado si esta estanco y va bien.Por ese lado se puede descartar.

Hoy voy a probar de comprobar el recalentamiento y el subenfriamiento para asegurarme si funciona y creo que saldré de dudas.
Supongo que la diferencia es la misma para una camara de congelación que para una conservadora¿no?

Gracias chicos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #73851

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si la válvula silva tienes subenfriamiento muy bajo y recalentamiento muy alto, o el gas descompuesto tb, suerte!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mesa frio infrico hace 12 años 7 meses #73855

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
-15 bars de alta (34º)me parece bajo para los ambientes que hablas.
-¿Esa era la presión de alta cuando cargaste los 360gr y te quedó a -8º?
- -8º es una temperatura de evaporación normal para empezar a trabajar a esa temperatura ambiente,pero supongo que no tendrías el alta que dices.
-Despues del desplazamiento de maquina dices que estas a 1,2 bar (-31º) y a 10 bar (20º) de alta.¿¿Le metiiste la carga completa o lo que te pareció??Me parece muy bajo.
-Entiendo que le metiste la carga y al parecerte elevada,la descargaste.
-El sonido que dices de válvula parece falta de gas,un exceso o un alta elevada sonaría a borbotones.

Creo que le falta gas y no has tenido paciencia en averiguarlo.Quizás estés acostumbrado a mas potencia y ver resultados rápidos pero en maquinaria pequeña si el compresor es justito hay que esperar a que vaya bajando proporcionalmente presión y temperatura.

Fijate si el evaporador inunda o no.Un recalentamiento elevado sería falta de gas.Normalmente la valvula averiada se queda cerrada.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information