• Página:
  • 1

TEMA: Botellero congela parcialmente elevaporador

Botellero congela parcialmente elevaporador hace 11 años 9 meses #94454

  • Alcoper
  • Avatar de Alcoper
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola a todos.

Ante todo un saludo a todos los ususarios y mi felicitación a todos los colaboradores por esta super util página.

En esta ocasión necesitaría vuestro consejo y ayuda con un botellero que me tiene de cabeza. No enfriaba nada y después de hacerle una limpieza de condensador vacío y una carga con el resultado que no acusaba la carga de gas y el manometro de baja siempre marcaba muy poco y el compresor comprimia normalmente, pense en una obstrucción, barrí con nitrogeno, volví a hacer un largo vacío cargué de gas y empezó a funcionar normalmente. A la semana volvió a dejar de funcionar, al poner los manometros, volví a encontrar una muy baja presión de succión, y alta presión de descarga, con la particularidad de que de cuando en cuando las lecturas oscilaban, el evaporador parcialmente congelado (el evaporador es una chapa con los conductos de gas matrizados, no de tubo) en la entrada de los tubos, de vez en cualdo sonaba un "pssst" indicando que pasaba algo de gas y entonces se descongelaba para almomento volverse a congelar. Agua en el capilar pensé, cambi,e el filtro hice un nuevo barrido de nitrogeno en alta presión,varios vacios largos rompiendolos con nitrogeno y gas, finalmente realicé una carga (134A) con el resultado de congelación a la entrada del evaporador, el resto sin enfriar, presión de succión 0,7 bar, presión de descarga 12 bar, con poco gas que intente meter, la presión de descarga se dispara.. El equipo es hecho a medida y no tiene marca, el compresor es un ACC GL45PB, el condensador ECO BG40422-05, el evaporador no lo sé. no he podido medir el consumo por la ubicación del equipo, en una esquina y en otra estancia. Cambio de evaporador???

Gracias por vuestra ayuda.

Un saludo.

Al
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero congela parcialmente elevaporador hace 11 años 9 meses #94455

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
de cuantas puertas es el botellero? que consumo tienes en el compresor lo digo porque creo que ese compresor es de 1/6 cv
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero congela parcialmente elevaporador hace 11 años 9 meses #94457

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Pues no sé,un emboce temporal suele ser humedad.Los pasos los haces bien,a no ser que los expliques bien y luego la accion no acompañe.
¿¿Sabes porqué no iba anteriormente?? ¿¿Que ocurrió??
Cuando has hecho barrido con nitrogeno,¿te ha salido alguna partícula blanca? ¿algo similar a una bolita aunque sea oscura?
Por emboces temporales en una pequeña instalacion,supongo que con capilar,solo se me ocurre humedad o que hubiera reventado algun deshidratador y las bolitas estén flotando en el aceite y salgan de tanto en tanto a la instalación.No se si tu instalacion tiene alguna particularidad.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero congela parcialmente elevaporador hace 11 años 9 meses #94461

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Debes de tener el capilar parcialmente obstruido creo que deberias cambiarlo y seguro se soluciona el problema. En GSF venden unos conjuntos filtro y capilar que van de coña.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero congela parcialmente elevaporador hace 11 años 9 meses #94463

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Compañero, acabas de abrir un post pidiendo ayuda en una averia que te ha surgido, estas averias junto con otras de otros compañeros estan a la orden del dia, y tenemos a colegas del sector que cada dia aprenden de ello. Por esto desde el Staff de Forofrio te pedimos nos indiques la solucion que se llevo a cabo para poder dar como cerrado el post y lo marquemos como averia solucionada. Todo esto hace facil la convivencia en
nuestro foro y lo realizamos entre todos mas profesional.

Atentamente:


Administracion y Moderacion, Forofrio.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero congela parcialmente elevaporador hace 11 años 9 meses #94469

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo que no se si cambio algun filtro, deberia cambiarse,las bolitas forman una cadena que duran como 2 años taponan el los capilares,la humedad se forma una gota de agua burbuja en la parte mas fria cuando sube la temp esa gota se evapora,la presion hace que la-s bolitas sigan circulando hasta el carter,donde se acumulan por largo tiempo,
entonces es cuando sube la presioncuando se quita la humedad que es producidad por el tapon de las boli...

saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero congela parcialmente elevaporador hace 11 años 9 meses #94479

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
tienes una fuga y recuerda cada que abres el sistema hay que cambiar el filtro saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Botellero congela parcialmente elevaporador hace 11 años 9 meses #94519

  • Alcoper
  • Avatar de Alcoper
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola todos.
Ante todo agradeceros la rapidez y el interes por este tema, estoy realmente feliz de haber dado con esta pagina.

Para Manelh; El botellero tiene dos puertas,(41 x 37 cmm cada una) no es muy grande, estan hechas de acero y cristal y fijadas con manetas como los frigorificos industriales, no pude ver el consumo porque tenía que mover toda la unidad y no tenía tiempo.

Para Jordienex; No se por que no iba anteriormente, me lo encontré apagado, cuando lo puse en marcha tenía muy poca presión de succión pòr lo que pensé que faltaba gas (vacio y carga).No encontre ninguna particula en el barrido, salia muy poco nitrogeno por la parte de baja, lo achaqué a la restrcción debida al capilar.

Para Blaky299; Blaky has dado con uno de los puntos álgidos. El evaporador es una plancha de aluminio con los conductos de gas matrizados, solo hay una tubería de entrada, la de baja, el capilar va dentro, estas placas evaporadoras se venden con las tuberías ya instaladas (retorno y capilar) creo que es una instalación hecha en Italia, tengo que dar con una placa evaporadora de las mismas dimensiones y con las mismas tuberias (sobretodo logitud y diametro de capilar). Lo que abre una polemica, que sucedería si no le pusiera exactamente lo mismo que lleva? porque he encontrado una placa un poco más grande, aunque menos longitud de tubo matrizado en la placa, y no sé exactamente las diferencias de capilar.

Para Miky administración Forofrio; Por supuesto que daré todo tipo de detalles en esta avería.

Para Joseb 71 y Rayojoakin; en la segunda intervencion cambié el filtro secador.

Muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information