TEMA: Problema con deshielo

Problema con deshielo hace 10 años 9 meses #116283

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Que tal colegas, tengo problema con un refrigerador Westpoint modelo WNR-2511, tiene 6 meses de uso
dejó de enfriar la parte de abajo ya que se tapó de hielo el pasaje hacia el refrigerador, chequié todo, resistencia, bimetalico timer ect, todo funciona bien, el timer es de 8 horas y deshielo de 7 minutos (claro que en este sistema el tiempo de deshielo lo determina el bimetalico ya que al llegar el tiempo correcto, el bimetalico puentea al motor del timer dejandolo muerto hasta que crea que no hay mas hielo luego se desconecta el bimetal y arranca nuevamente el timer) les adjunto una foto del diagrama eléctrico para que lo entiendan mejor, el tema es que no le encuentro el problema, es como que no deshiela bien, será que debería cambiar la posicion del bimetal? la resistencia recorre todo el evaporador con forma de serpentin, lo que noto es que al calentar esta sube el abundante calor y se desconecta el bimetal sin que se halla derretido todo el hielo, comenzando nuevamente el ciclo de enfriamiento, lo otro que pensé es en aislar el bimetalico con polipropileno y dejalo que sense solo la temperatura del caño de retorno o bien ponerlo luego del capilar para que estee mas tiempo frio, en fin algun consejo?


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 9 meses #116285

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No entiendo ese funcionamiento, "parar el timer?"
www.google.co.ve/search?q=timer+defrost+...sAQ&biw=1280&bih=581
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 9 meses #116287

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
es un sistema bastante nuevo que optimiza el sistema de deshielo (supuestamente je) si seguís el diagrama verás como trabaja, el motor del timer recibe corriente neutro a través de la resistencia, pero al estar cerrado el bimetal cuando se cumplan las 8 horas, el timer conecta a deshielo y automaticamente se desconecta el motor del timer ya que en este momento el neutro se transforma en linea a través del 2 y por ende el motor del timer recibe una fase sola y deja de funcionar, hasta que el bimetal desconecte la linea 2 y se vuela a transformar en neuto a través de la resistencia, prosiguen los 7 minutos y arranca el MC
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 9 meses #116288

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sera por ser sabado, pero si el voltaje, pasa a traves de una resistencia, cae de valor.
La alimentacion L sale, 4 compresor y 2 resistencia, si el bimetalico es "cerrado con hielo, abierto sin hielo", al iniciar el ciclo de descongelacion por causa del timer, con el bimetalico con hielo, le metes la misma linea L al motor del timer o al circuito electronico del timer, por el Terminal 1 y se para o explota (no se).
Y si cuando esta descongelando, se desconecta el timer, por efecto del bimetalico, para que tiene tiempo la descongelacion ? Sera Tiempo de Goteo?
Error de Impresion u hoy aprendi algo nuevo.............
Una resistencia que hace llegar el mismo voltaje, u otra cosa...........
O Cambiar el Bimetalico, o separarlo mas de la resistencia, ver donde esta el hielo mas gordo, pero si esta original de fabrica, es raro
Última Edición: hace 10 años 9 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 9 meses #116289

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Dejo lo de arriba
Encontre este esquema
hvactutorial.wordpress.com/refrigeration...refrigerator-wiring/
Si hay dos resistenciasn en Paralelo, la resultante es el inverso de la suma de sus inversos.
Por eso es una resistencia final tan baja que el voltaje varia poco.
Y cuando se abre una resistencia, cuando estan conectadas en paralelo, sube el valor final de la resistencia.
Supongo, pienso, que hay una resistencia en corto.
Última Edición: hace 10 años 9 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 9 meses #116293

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
El bimetal es para parar el desescarche cuando la temperatura del evaporador este en un valor determinado(ejemplo:8°C)si pasado el tiempo de desercarche(7 minutos en tu caso)no ha llegado a esa temperatura terminará por tiempo.
En tu caso lo que se me ocurre es que al bimetalico le está llegando el calor de la resistencia,prueba a recolocarlo en otra parte del evaporador y nos cuenta el resultado.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kremer84

Problema con deshielo hace 10 años 8 meses #116300

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Jose, exacto se me olvidó comentarles que son 2 las recistencias ya que tambien posee una en la bandeja conectada en paralelo con la del evaporador por eso casi no varia el voltaje a través de ellas, el tema es que estan bien las dos llegando al timer el voltaje correcto, por eso me inclino por cambiar la posicion del bimetalico, aunque por ser la recistencia un serpertin que recorre todo el evaporador, es casi imposible ponerlo en un lugar que no reciba el calor directo, es increible pero supongo que en este modelo de refrigerador erraron los ingenieros ja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 8 meses #116301

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Seria bueno colocar Marca y Modelo, en las Fabricas, si hay un mal diseño o averia, se repite hasta que se corrige.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 8 meses #116302

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, no me parece correcto el planteamiento que haceis, cuando el fabricante decide colocar un componente fundamental para el funcionamiento del equipo en un sitio es por que lo tiene comprobado, de hache dices que durante seis meses funciono correctamente, pienso que deberia buscar por otro lado la averiateniendo siempre en cuenta que cualquier intervencion supondra la perdida de la garantia.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 8 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 8 meses #116304

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Aca les dejo una foto del evaporador, lo pintado con rojo es la resistencia del mismo del lado de atrás hace el mismo recorrido, como ven al calentar sube el calor muy rapido y desconecta al bimetal haciendo el proceso de deshielo muyyy corto, aunque no se halla descarchado completamente

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 8 meses #116305

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Totalmente de acuerdo Xeliño con lo de original mejor, pero se me quemaron los papeles je ya que todo funciona bien solo que no completa el deshielo, con respecto a la garantia, trabajo con el que las vende (una empresa chica aun) y le hago las garantias autorizado claro por el importador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 8 meses #116306

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.
creo que lo que te esta pasando es que hay un error en ese esquema.
al temporizador le tienes que dar el neutro directo. y el puente que va de la resistencia al temporizador suprimirlo.
entonces te ira bien.
piensa que ese sistema funciona de la siguiente manera, el temporizador va contando, cuando llega al tiempo cambia el contacto, entonces se alimentan las resistencias y empieza a calentar, pero el temporizdor no se tiene que parar, ya que hay un tiempo de seguridad. si descarcha antes del tiempo de seguridad el bimetal le quita la corriente a las resistencias y sigue contando el tiempo, hasta que transcurre el tiempo de seguridad, entonces cambia a frio.
este sistema hace mas de veinte años, me encontre con maquinas que lo tenian, y el fallo que tiene, es el bimetal.
lo solucionaba cambiando el temporizador, por uno con caña de desescarche. ponia el ranco, o el gressiln.
la ventaja de la caña es que cuando acaba el descarche, arranca, no tienen que pasar los veinte minutos

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.