• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Problema con deshielo

Problema con deshielo hace 10 años 6 meses #119121

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, querido amigo Kremer, tu opinión referente a minimizar el tiempo entre descarches en 6 horas seria viable, seria bueno saber el uso que se le da a la unidad, si la utilizan comercialmente, es decir, aperturas de puerta, variedad de productos, etc., o también, la carguen hasta cubrir los circuitos de aire obstruyendo los mismos, cercanía de la unidad a fuentes caloríficas o mucha humedad ambiental, lo expresado por los queridos compañeros es muy correcto, a veces nos quemamos la cabeza por una resolución técnica debido a una mala praxis de la unidad por parte del cliente, je,je,je,jeeee, no calentarum largo vivirum, un cálido saludo para ti y para todos vosotros, queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 6 meses #119127

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias Curan, te cuento: al refrigerador lo usan en un almacen chico (muy chico je), la primera vez lo levanté de la casa que los vende, el comeciante se llevó el refrigerador de la casa del dueño, pero ahora fui yo mismo a la casa para ver en las condiciones que estaba trabajando, lo malo que encontré fue que el condensador daba para una pared que tiene sol todo el día (del lado externo claro), en invierno no tuvieron problemas mas llegado las calores empezó todo, les plantie rehubicarla pero es imposible por el lugar, aunque la formación de escarcha no creo que se deba a eso, en fin pienso en cambiar el timer y probar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 5 meses #120744

  • kremer84
  • Avatar de kremer84
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 77
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Bueno gente, les comento que coloque un timer de 6 horas remplazando al de 8, hace un mes que lo tengo en el taller y no ha dado mas problemas, completa los ciclos de descarche correctamente, asi que lo doy por solucionado, gracias a todos por sus ideas. 7alegria.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con deshielo hace 10 años 4 meses #121830

  • tecnico_35
  • Avatar de tecnico_35
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola!amigo te recomiendo espera que descongele bien la nevera,si es presiso desenchufala de la toma de alimentacion,espera que quede despejada de hielo en el evapodador,luego midele bien los componentes,revisa bimetalico,ide la resistencia y asesorate que no este cortada osea que tenga continuidad,luego revisa el termostato sacalo y midele sus pines si abres deberia darte continuidad y si cierras no deberia marcarte continuidad si es asi este en buen estodo,revisa el timer (sacalo y metele tension en sus pines correspondientes pruebalo fuera de la nevera y espera unos minutos haber si hace su ciclo si no desarmalo con mucho cudado y limpia sus contacto dentro del mismo ...........espero te sirva de ayuda.el problema de esa nevera coincide en que cuando el evaporador se form hielo,o se bloquea de hielo te impide el paso de frio hacia la parte de conservacion.......ya he trabajado muhas con ec problema que es mas comun de lo que piensas,y he correjido la misma cambiandole el termostato de congelacion o temperatura de la nevera en ocasiones.a no ser que sea otra falla depende de las cisrcuntacia o problema que presente la misma o el tipo de nevera, mayormente las mas comunes son las no frost. choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kremer84
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information