Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Hola compañer@s,
A este evaporador se le dio la vuelta ya que estaba tirando el aire hacia la pared. Aún así, se observan varias deficiencias . No voy a dar explicaciones de por qué se instaló así...
Esta mañana hemos ido un compañero, el encargado y yo, a verla para pedir el material necesario para la modificación y reparación del montaje.
Parece que ahora, después de la dura crítica del cliente, se decide hacer de nuevo la instalación desde cero. Es decir, sustitución de tuberías y cableado.
El encargado me comenta de girar el evaporador para ponerlo en la pared de la derecha y de esta manera ocultar en la medida de lo posible, las tuberías. Yo le he propuesto de hacer un agujero al lado de las conexiones y así salir en vertical con las tuberías, pero resulta que es imposible acceder al techo de panel de la cámara. Por lo visto, después de instalarla en su día, colocaron arriba de la cámara un suelo de hormigón, dejando aproximadamente un metro de hueco entre techo de cámara y suelo de hormigón. Para colocar las tuberías nuevas utilizaremos las viejas como guía. Así que las varillas que cogerán al evaporador irán con balancines.
Bueno después de este rollazo, comento...Hemos cogido una libreta y boli para anotar el material y herramientas.
Entre cobre, aislante para calorifugar, manguera, accesorios de PVC y demás materiales, le incluyo dos sifones para la tubería de aspiración (recuerdo que sifón en evaporador y contrasifón a poco más de un metro). Cuando llego al taller me dice el encargado que prescinda de los sifones porque no hace falta ya que la distancia es muy corta. Afirma que el jefe se va a negar...así que estoy un poco contrariado. No sé si haré yo el trabajo al final pero si soy yo, estoy por negarme a hacerlo.