picasso escribió:
Es decir, es necesario colocar sifón y contra sifón en una instalación con una distancia de tuberías tan corta?
juan a la salida del evaporador sea la instalación que sea es recomendable colocar un sifón o trampa de aceite , para conseguir que el aceite quede atrapado en el en los ciclos de paradas , y en el arranque tenga menos recorrido hacia el compresor así conseguiremos un retorno eficiente del mismo. por otro lado el contra sifón se instala cuando la unidad condensadora se encuentra a un nivel superior a la unidad evaporadora , dado que la gravedad ejerce su función para con el aceite , manera de evitar que el aceite vuelva hacia atrás (evaporador) se coloca un contra sifón,
picasso escribió:
¿Es necesario colocar siempre sifón y contra sifón?
solo en los casos que la unidad se encuentre a sobre nivel de la unidad evaporadora , otro caso de contra sifón seria cuando la unidad se encuentra bajo nivel de la evaporadora , pero este contra sifón es para evitar en parte los golpes de liquido,
picasso escribió:
Suponiendo, que no lo dudo, que esté lleno de aceite el evaporador, cómo reaccionará el equipo? ¿Presiones, temperaturas?
a ser aceite anticongelante , este actúa como un aislante por lo que el coeficiente de transmisión del gas refrigerante hacia la tubería es menor o casi nula , por lo que conseguiremos unas muy bajas presiones en la linea de baja y una temperatura de expansión muy elevada , dado que el aceite evitaría que el refrigerante absorbiera calor del evaporador , espero te sirvan este escrito , un saludo