TEMA: Tubo de aspiracion nevera vitrina bar

Tubo de aspiracion nevera vitrina bar hace 10 años 7 meses #118228

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
E estado miranto una de esas vitrinas que parecen frigorificos pequeños con puerta de cristal,. Trabaja con r134-A y e notado una cosa extraña. El tubo de aspiracion se congela al acercarse al compresor y la tuberia de aspiracion esta mas fria a la entrada del compresor que a la salida del evaporador. Solo tiene toma de baja y evapora correctamente a unos - 7 u 8 grados.
Es expansion por capilar. La maquina llevaba parada mucho tiempo y las comprobaciones se han realizado despues de casi 1 hora funcionando.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo de aspiracion nevera vitrina bar hace 10 años 7 meses #118230

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo ideal seria dejarla trabajar 24 horas con carga (genero), después de que estén frías las paredes es el momento para analizarla.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubo de aspiracion nevera vitrina bar hace 10 años 7 meses #118233

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Lo que dice "olfera" es la Primera Regla a Cumplir:
"Estar en Condiciones de Funcionamiento Normal "
Y escribir temperaturas.
Y el"Metodo del Dedo Mojado En Contacto con la Tuberia de Succion, Para Detectar El Refrigertante en Estado Liquido".
El administrador ha desactivado la escritura pública.