• Página:
  • 1

TEMA: recalentamiento

recalentamiento hace 10 años 3 meses #124250

hola amigos , quisiera saber sobre como medir el recalentamiento de 410. y que parametros tengo que tener en cuenta , desde ya muy agradecido saludos cordiales ,. choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recalentamiento hace 10 años 3 meses #124251

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Exactamente igual que con el R22 , con un poco más de presión pero exactamente igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recalentamiento hace 10 años 3 meses #124261

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recalentamiento hace 10 años 3 meses #124265

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Si sabes que es el racalentamiento no necesitas preguntar como se mide, si no entiendes lo que es, por mucho que aprendas a medirlo no entenderás el resultado de la medición.
En el poco tiempo que llevo visitando este foro creo que es el concepto sobre el que mas post he visto.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recalentamiento hace 10 años 3 meses #124271

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
El SCALentamiento (o recalentamiento) siempre se calcula de la misma forma, o sea con la diferencia de la temperatura medida con sonda menos la correspondiente a la saturación del refrigerante en el mismo punto (o cerca) o sea la que sale de la tabla P/T del refrigerante.
Cuánto es correcto ?
Depende del sistema del que se trate (Alta, Media o Baja Temperatura) y del punto donde se tome.

La diferencia en el punto medio del EVaporador (masomenos en el medio), si la carga es la correcta y el sistema está balanceado y todo funciona correctamente, debería ser 0

Utilizando el botón "BUSCAR" vas a encontrar muchísima info
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: oscarsito@yahoo.com.ar

recalentamiento hace 10 años 3 meses #124370

se agradece por las respuesta recibidas, y muy claro gracias
thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information