Cansino, lo de la temperatura de parada de ventilacion no lo sabia de todas maneras el motivo por el que no giraban era porque en la maraña de cables habia un mal contacto y era el de los ventiladores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Zannotti no baja de -13°C
hace 10 años 2 meses #125308
Buenos dias campañeros, como dice cansino, esta puede ser una oportunidad para aprender, estoy de acuerdo con el amigo olfera en lo de repasar mis conocimientos, asi me pongo a prueba y encima con vuestra ayuda... Pues el lunes vuelvo a ir al local a echarle un buen rato, ya os contare.
Gracias por los mensajes y saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Zannotti no baja de -13°C
hace 10 años 2 meses #125508
Buenas compis, aqui estoy liao con esto, he probado a abrir la KVL(4vueltas) y la presion de baja ni se ha inmutado y me salta una duda, la KVL se manipula con la llave allen, o en el fondo donde hay un tornillo? La he abierto con la allen, supongo q el tornillo del fondo sera para desmontarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Zannotti no baja de -13°C
hace 10 años 2 meses #125509
Alguien tiene las instrucciones de progrmacion del controlador.
Me ha saltado el desescarche despues de una hora de funcionamiento, creo q no esta bien programado el desescarche. Si alguien me dice q parametro es el tiempo entre desescarches y el de duracion del mismo. (d0?? d1??)
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Zannotti no baja de -13°C
hace 10 años 2 meses #125519
Hola, te paso el manual del termostato.
En cuanto a la valvula KVL, se regula con la llave allen, pero debes tener en cuenta que se regula a la inversa que una VET, es decir, apretando el tornillo de regulación (sentido agujas del reloj) se abre la válvula.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ya lo he enviado al correo electrónico del foro para que lo suban los administradores.
De todas formas si te urge:
d0 = tipo de desescarche, 0-resistencias 1-gas caliente
d1 = intervalo entre desescarches
dt = temp. final desec.
dP = duracion
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Muy buenas amigos, yo lo primero que haría sería realizar una correcta carga de refrigerante, así se te quitan las dudas de que este mal cargada.
Al ser un R 404 es una composición de 3 refrigerantes y si huviera tenido alguna fuga cabe la posibilidad de que le hayan recebado y te este dando presiones "erróneas"
Después tomaría lectura de presiones y temperaturas y a partir de ahí empezaría a descartar posibilidades.
Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ya lo he enviado al correo electrónico del foro para que lo suban los administradores.
De todas formas si te urge:
d0 = tipo de desescarche, 0-resistencias 1-gas caliente
d1 = intervalo entre desescarches
dt = temp. final desec.
dP = duracion
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
hola compañero nickaso ya tienes la descarga en tu post , un saludo y gracias por compartir
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.