Muchas gracias por la buena voluntad de responderme..Debe ser eso, la válvula está limitando y por eso no se nota casi nada en el momento en que abre la válvula y ingresa gas caliente.Estoy leyendo mucho sobre este tema y se me generan dudas,como dije nunca me tope con una máquina con este tipo de descongelamiento.Siempre di con máquinas con las malditas resistencias,Que se queman,se ponen en corto o que pinchan un caño porque dilatan demasiado,etc.Este descongelamiento es fabuloso, una cosa verlo en los libros y otra en vivo,no tiene comparación,es rapidisimo.
Una pregunta francismorcillo que pasa con la mezcla que queda entre la línea de descarga de gas caliente, el capilar y el condensador al no tener solenoide para el cierre de la linea de liquido.Directamente abre la solenoide de gas caliente,cuando pide descongelamiento.Queda todo a una misma presión.O mantiene una pequeña evaporación la salida del capilar que no afecta.Me llama la atención que no tenga,las dos solenoides.Muchas gracias.
Saludos Ezequiel de Quilmes Buenos Aires.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE
hace 6 años 7 meses #180377
Depende a la temperatura y cantidad de refrigerante líquido que se encuentra en el evaporador .
A menor temperatura y mayor cantidad se producirá una evaporación súbita y brusca de el.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Escarchado
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.