TEMA: Unidad condensadora

Unidad condensadora hace 10 años 1 semana #129176

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
olfera escribió:
Hablando de -13ºC:
¿Qué problema hay si tengo un controlador con un setpoint de -13ºC?
¿O es que acaso existe alguna norma o impedimento técnico para que se trabaje un equipo en cualquier temperatura?
¿O me tengo que ceñir a las tablas de los fabricantes y manejar las temperaturas en rangos de 5 en 5 K?
¿No vienen las tablas de presión-temperatura en rangos de 1 en 1?

La estandarización de las temperaturas de congelación están dadas de 6 en 6 o sea -6, –12, –18, –24, -30. -36
Somos libres para seleccionar lo que queramos, ho hay impedimentos técnicos, solo prácticos.
No simplifiquemos las cosas y demos mensajes confusos, pues nadie ha dicho lo contrario a lo que expones.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 1 semana #129203

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Roverman escribió:
olfera escribió:
Hablando de -13ºC:
¿Qué problema hay si tengo un controlador con un setpoint de -13ºC?
¿O es que acaso existe alguna norma o impedimento técnico para que se trabaje un equipo en cualquier temperatura?
¿O me tengo que ceñir a las tablas de los fabricantes y manejar las temperaturas en rangos de 5 en 5 K?
¿No vienen las tablas de presión-temperatura en rangos de 1 en 1?

La estandarización de las temperaturas de congelación están dadas de 6 en 6 o sea -6, –12, –18, –24, -30. -36
Somos libres para seleccionar lo que queramos, ho hay impedimentos técnicos, solo prácticos.
No simplifiquemos las cosas y demos mensajes confusos, pues nadie ha dicho lo contrario a lo que expones.

Puedo deciros que entre las múltiples hojas que se tiene para productos y aplicaciones nunca se da la temperatura de -13ºC en congelación y es bien sencillo, se reduce la vida de almacenamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 1 semana #129204

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que tenemos aquí un problema de comprensión lectora...no se que quieres decir como no lo expongas abiertamente, no te entiendo Olfera.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 6 días #129291

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
El tema a cojido una via interesante, desde mi punto de vista. Seria el control de humedad en un congelador.
Pero la verdad es que se desvia de la pregunta inicial. Asi que si a alguien le interesa que habra un hilo nuevo y lo comentaremos
Releiendo la pregunta inicial, veo que el estudiante es de 1º curso del ciclo forrmativo. Asi pues se puede deducir que las condiciones que propuso su profesor solo fuesen orientadas a la pura seleccion en una tabla . Si te dan la temperatura de evaporacion y el rendimiento del equipo pues es blanco y en botella.
Quiza no se planteo una camara real mas o menos Standart
En fin ese tema creo que esta zanjado
Querido compañero Roverman, te escapas de pagarme una cerveza porque yo tampoco conozco ninguna aplicacion que requiera de esas condiciones concretamente. Pero yo, por una cerveza fria soy capaz de buscarlas
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 6 días #129292

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No hace falta que lo busques, las cervezas corren de mi cuenta que ya hace calor (pero que no sean cruzcampo que no me gustan). Lo pongo en pequeñito para que no me crucifiquen. risa136:,gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 5 días #129309

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
pichu83 escribió:
Buenas como ya dije en mi presentacion,estoy haciendo el fp de instalaciones frigorificas y climatizacion,tengo una tarea que hacer y nose ni por donde empezar la verdad,os la dejo aqui a ver si me podeis ayudar.
Debes instalar una cámara frigorífica y se necesita seleccionar una unidad condensadora Axial modelos DK, DL, con condensación por Aire, con R-404A del fabricante DWM Copeland, cuyas características son: Potencia frigorífica 4400 W, Temperatura de la cámara de - 13 ºC, HR = 80 % (Diferencial térmico de 7 K), temperatura ambiente 32 ºC y que trabaja con un recalentamiento de 10K y un subenfriamiento de 6K

Retomando el hilo de la pregunta
¿Qué hay de raro en la pregunta?
Únicamente la parte en donde dice: HR = 80% (Diferencial térmico de 7 K)
La temperatura de la cámara es indiferente y es intranscendental es un dato que se da como parámetro de trabajo.
Cuando estudiamos el cuadro de Humedad relativa de acuerdo al diferencial de temperatura, nos damos cuenta que tenemos un valor conocido y valedero y que no influye en nada en la ecuación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 5 días #129311

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Lo bueno,
es que salen cosas.
Lo malo
No estar en foros.
Como escribio "anitacas", para esa temperatura y humedad relativa, hay que tener equipo adicional.
Por eso abri otro Post.
Consigo mucho en ingles.
Lo que si estoy viendo es:
Hasta 0°C, solo se considera el Calor Latente de Condensacion del Agua, y aplican esa Tabla de DT,
pero
de ahi hacia abajo, entra tambien el Calor Latente de Congelacion o de Solidificacion del Agua.
y es ahi donde es muy dificil de estimar.
Sigo buscando...................5,6 años - 4 dias...........
aqui adelanto lo que voy encontrando
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...vm=bv.66111022,d.cWc
estoy recogiendo de un aldo y otro
Última Edición: hace 10 años 5 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Unidad condensadora hace 10 años 5 días #129327

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
( Para no hacer éste post tan largo ) Sería muy interesante continuar con éste tema en el post que abrió Joseregue .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 5 días #129343

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
silenbloc escribió:
( Para no hacer éste post tan largo ) Sería muy interesante continuar con éste tema en el post que abrió Joseregue .

¿y cómo se puede opinar en un post cerrado?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 5 días #129347

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 4 días #129383

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿y cómo se puede opinar en un post cerrado?
me sigue saliendo: no puedes responder a este tema...

en pocas palabras es un acto de ...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 4 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad condensadora hace 10 años 4 días #129398

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Olfera comentó " ¿y cómo se puede opinar en un post cerrado? me sigue saliendo: no puedes responder a este tema... "
A mí también me sucede lo mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.