TEMA: frigorífico r134a trabaja bajo cero

frigorífico r134a trabaja bajo cero hace 10 años 1 semana #129145

  • Joselito_87
  • Avatar de Joselito_87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola! Tengo un problema con un frigorífico Edesa cuyo compresor es de 1/4 Cv con r134a, lleva el congelador arriba y es de ancho especial! La primera ves q me avisaron q no enfriaba,con tan sólo apagarlo 1 día volvió a enfriar! Pr al mes dejo de enfriar! Coloque un obús rápido y la presión de aspiración del compresor es de 10mmHg (bajo cero). Le metí unos 60gr, siendo su carga 135 gr. A los 3 días dejo de enfriar y opte por cambiar el compresor! Una ves cambiado, las presiones en aspiración siguen siendo bajo cero! Alguien podría ser tan amable de darme alguna explicación a esta presión? Es mi primer post espero respuestas. Muchas gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

frigorífico r134a trabaja bajo cero hace 10 años 1 semana #129148

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Pues ya te podía haber dado por preguntar antes de cambiar el compresor.
Esa presión que dices vajo cero quieres decir vacío?
Parece que tendrás una obstrucción . ¿cambiaste filtro al sustituir el compresor?
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

frigorífico r134a trabaja bajo cero hace 10 años 1 semana #129149

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Parece ser,por lo que dices,que tuvieras algo de humedad y se congelara obturando el circuito.
Al pararlo se deshace esa humedad y vuelve a funcionar,hasta que se vuelve a congelar y vuelve a obturar el circuito.
Hasta ahí , sustituyendo el deshidratador,vacio y carga solucionado.
Si miras en una regla las presiones de trabajo del R-134a,verás que para congelar necesitas entrar en vacio.
A -30º le corresponde -0,15 bar.
No es que le falte gas sino que el compresor tiene suficiente potencia para tirarlo abajo.Deberás hacer vacio y cargar con báscula a maquina parada.
Esa observación mal interpretada hacer creer a muchos que falta gas y sucesivas cargas mal hechas por la cual al trabajar en vacio hace que aspire aire y se crea humedad.
Te precipitaste al sustituir el compresor.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

frigorífico r134a trabaja bajo cero hace 10 años 1 semana #129169

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nunca bajo ninguna circunstancia se recarga o se le agrega refrigerante a un equipo sin saber realmente que es lo que tiene o que es lo que esta fallando.
Capilar taponado. Es la causa que muchos frigoríficos que trabajan con R134a y capilar fallen.
Ahora bien, si el frigorífico es no frost, en muchas ocasiones falla la resistencia de descongelación o el bimetálico o el sensor y se congela el evaporador y si no se revisa antes de pinchar el sistema incurrimos en dar un mal diagnostico.
Por el cuento que descanso un día y volvió a trabajar se me hace que era congelamiento de evaporador…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

frigorífico r134a trabaja bajo cero hace 10 años 1 semana #129175

  • Joselito_87
  • Avatar de Joselito_87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola! De ante mano muchísimas gracias por vuestras respuestas! El filtro también se lo he cambiado,tan solo que lo puse un poco más grande. El que lleva instalado es uno tubular,estos q son de cobre! Seria conveniente que lo cambiase por uno deshidratador? Debido a esa humedad que me comentan y se siga obstruyendo?La carga la realizo previo vacío y con báscula evidentemente jeje un cordial saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.