jcgenzor escribió:
Buenas.
Quisiera saber mas o menos los tiempos para realizar el cambio de refrigerante y los elementos de la instalacióon a considerar para cambiar si o si. La idea es la siguiente para optimizar los tiempos espero opiniones.
Antes de realizar el cambio una prueva o test de acidez a la instalación ya que son compresores semihermeticos.
Si hay que cambiar el aceite ¿cual es la mejor manera para realizar esa purga?
1º Acumular el refrigerante entre el condensador y el deposito de líquido (parte de alta).
2º Una vez que tengo el refrigerante en la parte de alta ir a la par que sacandolo presurizar servicios para la busca de fugas y ¿considero cambio de válvula de expansión y orificios ? ¿el 407 da más rendimiento que el 404 aunque de mas temperatura en alta ?
3º Ya tengo recuperado el refrigerante y ya puedo presurizar la zona de alta para posibles fugas. ¿como purgo la zona de alta para limpiar el circuito?
4º Ya he realizado lo anterior y compruebo que no hay fugas y he sustituido los elementos necesarios ¿cuales serían?
5º Realizo un buen vacio.
6º Cargo aceite y gas
7º Pongo en marcha la instalación y regulo válvulas de expansión.
De todos estos pasos a aparte de responder a las preguntas decirme si me olvido de algo y tiempo recomendable para la realización d elos puntos.
Hola.
Si el aceite está bueno yo no lo cambiaria. Aunque tratándose de un super eso sería casi un milagro.
Filtros seguro,
v.expansión recomendable.
las juntas pierden cuando pasas de aceite mineral a poe, en este caso no lo veo.
El tiempo mas largo es el de recuperación y vacío de la instalación.
SAcar el aceite cada maestrillo su librillo, yo lo hago con la bomba de vacio y un acumulador intermedio hecho con un boiler de lavavajillas unas gomitas y tubo de 1/4.
Si tienes fugas vete buscando antes de hacer el gran cambio.
Supongo que podras aislar los servicios.
Los supers siempre igual, es dificil hacer las cosas bien si estás limitado en el tiempo entre el cierre y la apertura, y ademas sin sacar género.
SAludos y ya contaras como va el A, porque el C no tubo mucho éxito ni en lo que se diseñó para el.
SAludos.