Norit escribió:
Buenas compañeros, me encuentro con una isla de congelados utiliazada para pescado congelado, me llama el cliente con que no enfria, voy y mido presiones y tal, y deduzco que esta falto de gas, al ser un equipo de R-22,, me recomiendan en mi proveedor de gas que utilice el R-427A, cambio filtro, barrido con nitrogeno, buen vacio y carga controlando recalentamiento, la dejo con una presion de aspiracion de 0,8 bar( -30ºC aprox) y un recalentamiento de 15 grados, no tiene toma de alta, y el consumo del compresor 1,2A, esta funcionando perfectamente unos 10 dias, llegando a -19ºC, parando bien por temperatura y tal, y a los 10 dias me llama con las mismas, que esta a 0ªC, voy, y me encuentro la presion de aspiracion en vacio, y a temperatura ambiente, la descarga no muy caliente al tacto y opto por cambiar el filtro de nuevo, y mismo procedimiento, y de nuevo a los diez dias lo mismo, pero esta vez me encuentro la espiracion en vacio pero al parar la instalacion sube rapidamente, por lo que se puede descartar una obstruccion,¿no? asi que deduzco que a perdido gas, pero me pregunto porque, ya que al hacer vacio no se aprecia. Asi que ya estoy un poco perdido y os agradeceria vuestra ayuda, a ver, que opinais.
Gracias y un saludo
El vacio genera una presión en el extyerior del sistema como mucho un bar por ncima de la dentro.
En funcionamiento en la mitad del circuito se puede generar una diferencia de entorno a 17/20 bares con el exterior, no se si me entiendes, el vacio no es para comprobar fugas, aunque a veces se manifiesten no es el método.
Como te dice Lafaraona nitrogeno y a buscar.