TEMA: ISLA DE CONGELADOS

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130485

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, me encuentro con una isla de congelados utiliazada para pescado congelado, me llama el cliente con que no enfria, voy y mido presiones y tal, y deduzco que esta falto de gas, al ser un equipo de R-22,, me recomiendan en mi proveedor de gas que utilice el R-427A, cambio filtro, barrido con nitrogeno, buen vacio y carga controlando recalentamiento, la dejo con una presion de aspiracion de 0,8 bar( -30ºC aprox) y un recalentamiento de 15 grados, no tiene toma de alta, y el consumo del compresor 1,2A, esta funcionando perfectamente unos 10 dias, llegando a -19ºC, parando bien por temperatura y tal, y a los 10 dias me llama con las mismas, que esta a 0ªC, voy, y me encuentro la presion de aspiracion en vacio, y a temperatura ambiente, la descarga no muy caliente al tacto y opto por cambiar el filtro de nuevo, y mismo procedimiento, y de nuevo a los diez dias lo mismo, pero esta vez me encuentro la espiracion en vacio pero al parar la instalacion sube rapidamente, por lo que se puede descartar una obstruccion,¿no? asi que deduzco que a perdido gas, pero me pregunto porque, ya que al hacer vacio no se aprecia. Asi que ya estoy un poco perdido y os agradeceria vuestra ayuda, a ver, que opinais.
Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130486

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero blanco y en botella si pierde refrigerante fuga , lo que nos lleva a tener que realizar prueba de estanqueidad con nitrógeno,no te queda otra , ya nos contaras un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130487

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracias faraona, pero le estoy temiendo a que sea en la parte del condensador que rodea el perimetro de la isla, porque si fuera aqui, seria imposible de reparar.¿se podria anular esta parte sin muchas consecuencias en el rendimiento?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130489

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Norit escribió:
Buenas compañeros, me encuentro con una isla de congelados utiliazada para pescado congelado, me llama el cliente con que no enfria, voy y mido presiones y tal, y deduzco que esta falto de gas, al ser un equipo de R-22,, me recomiendan en mi proveedor de gas que utilice el R-427A, cambio filtro, barrido con nitrogeno, buen vacio y carga controlando recalentamiento, la dejo con una presion de aspiracion de 0,8 bar( -30ºC aprox) y un recalentamiento de 15 grados, no tiene toma de alta, y el consumo del compresor 1,2A, esta funcionando perfectamente unos 10 dias, llegando a -19ºC, parando bien por temperatura y tal, y a los 10 dias me llama con las mismas, que esta a 0ªC, voy, y me encuentro la presion de aspiracion en vacio, y a temperatura ambiente, la descarga no muy caliente al tacto y opto por cambiar el filtro de nuevo, y mismo procedimiento, y de nuevo a los diez dias lo mismo, pero esta vez me encuentro la espiracion en vacio pero al parar la instalacion sube rapidamente, por lo que se puede descartar una obstruccion,¿no? asi que deduzco que a perdido gas, pero me pregunto porque, ya que al hacer vacio no se aprecia. Asi que ya estoy un poco perdido y os agradeceria vuestra ayuda, a ver, que opinais.
Gracias y un saludo
El vacio genera una presión en el extyerior del sistema como mucho un bar por ncima de la dentro.
En funcionamiento en la mitad del circuito se puede generar una diferencia de entorno a 17/20 bares con el exterior, no se si me entiendes, el vacio no es para comprobar fugas, aunque a veces se manifiesten no es el método.

Como te dice Lafaraona nitrogeno y a buscar.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, martinie

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130491

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Norit escribió:
Gracias faraona, pero le estoy temiendo a que sea en la parte del condensador que rodea el perimetro de la isla, porque si fuera aqui, seria imposible de reparar.¿se podria anular esta parte sin muchas consecuencias en el rendimiento?
Saludos
Si se puede, anulas esa parte, añades la misma longitud de tubo al condensador y le colocas una resistencia debajo de la goma de la puerta para que no se te congele, vaya un lío
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130492

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracia, te entiendo perfectamente cansino, pero si fuera en la linea del condensador que rodea toda la isla por las paredes, no se podria reparar, asi que si anulo esta linea influira en el rendimiento?? Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130494

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracia friocon, pero como calculo la longitud dell tubo que he anulado??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130495

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
midiendo el contorno del aparato
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130498

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Me temo que no sera tan facil,ya que hay dos lineas de estas que comento, sale del condensador y se mete pa dentro y desaparece, aparece haciendo una curva de 180º y vuelve a desaparecer, luego aparece y ya va al filtro y este al capilar,etc.
Pero bueno, ya os contare, gracias y saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130499

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Antes de nada mete nitro a buena presión y busca con un buen detector, a lo mejor te llevas una sorpresa y la fuga es visible.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Norit

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130500

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
algunos fabricantes y según que tipo de ensamble usen utilizan este sistema dos circuitos que luego empalman en la parte exterior

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Norit

ISLA DE CONGELADOS hace 9 años 11 meses #130893

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenos dias compañeros, no he tenido mucho tiempo de escribir sobre el tema.
Presurice por zonas con nitrogeno a unos 24 bar, y habia fugas por todos lados, en el circuito de condensacion y en en el evaporador, asi q poco arreglo tiene esto, me comenta el client q la compró de segunda mano y que le daban 6 meses de garantia asi que llamo al que se la vendio y segun lo que yo le expliqué dice que se la va a cambiar por otra.
Asi que se puede dar el post por cerrado, gracias a todos por los aportes. thump_356595
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.