404 mezclado con RS50 hace 9 años 10 meses #132857

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tiene razon camacho, doy la razon a los viejos, por sus muchos años de trabajo,cuando no se saben las cosas es mejor guardarse, antes no se recojia el refrigerante,tambien es cierto que no habia los medios de hoy en dia,
yo trabajaba con centrifugos,y se tiraban toneladas de kg 11 y 12 saludos

r22 en fabrica cada serie o aparato que salia con fuga se tiraba al ambiente sin masno se recojia ni un gramo, baya
saludos
Última Edición: hace 9 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 mezclado con RS50 hace 9 años 10 meses #132867

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
DEsde el día que existen los compresores , se puede recuperar el refrigerante de una instalación.
Yo siempre he recuperado ( cargas que mereciesen la pena) con un unidad condensadora hasta que la recuperadora fue obligatoria.

Otra cosa es que para la empresa frigorista le saliese mas a cuenta tirarlo y cobrar otra carga a la menor oportunidad.
Eso mas que por medio ambiente lo deverian haber regulado por estafa.
SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 mezclado con RS50 hace 9 años 10 meses #132868

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Volviendo al origen del post, me gustaria recordar que a dia de hoy la diferencia entre pagar el IGF del R-404A o del RS50 salvo que hablemos de muchos Kg no tiene mucha diferencia
Tambie recordar que el R-404A es mas barato que el RS 50 y que contando todo puede que el resultado quede mas o menos igual, Por lo menos la factura no la cambia mucho
Hacer esa mezcla me parece una sublime tonteria. Porque te arriesgas a estropear el rendimiento del sistema y ademas incumples el reglamento, para nada. Por una miseria
Me gustaria añadir que el R-404A pese a ser un refrigerante mezcla, es muy estable y casi aceotropica. se puede recargar practicamente en cualquier caso y parece practicamente un refrigerante puro. Si empiezas a mezclarlo con otras mezclas, al final que da un batiburrillo incontrolable.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, cansino

404 mezclado con RS50 hace 9 años 10 meses #132877

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Muchas gracias por aclararme que se puede utilizar el gas recuperado en la misma instalación. Sigo insistiendo que todo el gas recuperado de una instalación, antes de ser de nuevo reutilizado debe de pasar por un tratamiento de reciclado. Con la intensión de extraer de la botella de recuperados todos los contaminantes de su interior. Y para que el refrigerante recuperado mantenga todas sus características hay que realizar la extracción total del refrigerante que hay en interior de un circuito. Por lo tanto en esto de la recuperación hay que ser muy profesional no se admiten chapuzas. Siendo los refrigerantes mas puros o con menos diferencias en el porcentaje de su composición los mas adecuados para estos menesteres. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 mezclado con RS50 hace 9 años 10 meses #132880

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
cuando hay que abrir un centrifugo totalmente, y tiene cientos de kg lo recojemos en 10 12 15 o las botellasque sea preciso,y otras tantas que hay para meter nueva carga, ese gas no es reutilizable, primero abra que reciclarlo, lleva un proceso, por tanto gas nuevo,no se sabe el estado en que se encuentra,seria una mala operacion utilizar el mismo gas en una instalacion de esa embergadura, por seguridad se establece que estas maquinas, quedaran libres de todo gas, para operar con ellas,quien no ha tirado gas alguna vez a la atmosfera, antes se aparcaba donde se queria, ahora hay parquimetros, el gas se tiraba libremente,ahora no, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

404 mezclado con RS50 hace 9 años 9 meses #132897

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Buenas tarde estimado compañero Jose. Me alegra su participación. Primero habría que saber el tipo de refrigerante y la cantidad que hay que extraer. Yo directamente puedo extraer de una tacada cuatro botellas. Las cuales una vez se han llenado sobre unos cincuentas kilos cada una, se para el sistema y se dejan sobre una hora todas en comunicación tanto el liquido como el gas. Esto permite que su mezcla sea lo mas homogénea posible. Esto no impide que se vuelvan a colocar otras cuatro botellas y se vuelvan a llenar de nuevo de refrigerante. Con mi sistema el refrigerante recuperado debe de estar reciclado. Otra cosa es que por efectuar la carga con mas rapidez se efectué esta con refrigerante nuevo de fabrica. Y este se deje para otros menesteres. Desde luego el sistema es adecuado para todas las instalaciones. Aunque hay instalaciones e instalaciones, las cuales al ser de capacidad de varias botellas o una, lo cual el trabajo se realiza con más facilidad. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.