No lo sé. No explicas mucho.
Lo que si está claro que debes asegurarte que no tenga hielo.Luego dependerá del tiempo que tarde otra vez en formarlo.
Si antes funcionaba correctamente deberias haber tomado los datos del Ako anterior ya que todos esos parámetros son variables y no están "grabados" como tú quieres.
Sino,pues deberás observar tú lo que pasa y modificar lo necesario.
Tambien si metes gas (no se cuanto) y no te varia la baja debes observar la alta.Si se mantiene baja o tienes hielo,o no hay buena ventilacion,o hay una pequeña obstrucción,ooo ooo oo.............medio millón de cosas más que limitarias a la mitad si la alta sube o baja.
Claro,si tienes valvula y calderin que deduzco que si.
Si es una unidad condensadora,si es un monoblock hay otras historias y puede ir con capilar.
Puede hasta pasarse ligeramente de válvulas lo verias con una alta mas baja y si fuera un semihermético (que tampoco o se) te podria explicar como comprobar la aspiración.Estos temas aparecen por el foro incluso en videos.
Resumiendo,creo que en una cámara de congelación, si paras el ventilador durante el desescarche calentará mejor la bateria, le das su tiempo de retardo para no dar calor y respetas un tiempo de escurrido para que se vaya todo el agua no sé si se acabará tu problema pero sí sé que te evitarás muchos.