• Página:
  • 1

TEMA: compresor congelado

compresor congelado hace 9 años 7 meses #135172

  • sergio h.
  • Avatar de sergio h.
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Soy ayudante de refrigeracion y he reparado una maquina de hielo,la cuestion esque me tira el hielo bastante bien pero se congela el compresor,le faltaba gas y la he metido 3 kilos q es lo q lleva esa maquina y por alguna razon me funciona bien pero se me congela el compresor.alguien sabria decir el porque
Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor congelado hace 9 años 7 meses #135178

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Seria bueno que dieras mas datos dell fabricador en cuestion, cubitos escama , picado???

Posibles causas:
Sistema expansion mal regulado o dañado
Evaporador intercambia mal
CArgaste en exceso

Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

compresor congelado hace 9 años 7 meses #135181

  • sergio h.
  • Avatar de sergio h.
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Son cubos de hielo,es una scotman habia pensado que podria ser exceso pero el manometeo me sube luego me baja,no me da una lectura real.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor congelado hace 9 años 7 meses #135182

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
estoy con el compañero cansino faltan datos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor congelado hace 9 años 7 meses #135187

  • sergio h.
  • Avatar de sergio h.
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Ya te digo,es una scotman r 404 ,la maquina no me hacia hielo por falta de gas,tenia 1 kilo,he procedido a meterle gas en forma liquido poco a poco y dejando queel gas se asentara,hasta ahi todo perfecto.de repente me ha empezado a bajar la aguja a 2 kilos a la hora de tirar el hielo todo perfecto y los cubos perfectos,volvia a arrancar el compresor y me volvia a marcar 3 kilos y se me ha empezado a congelar el compresor pero el arranque el desescarche etc todo muy bien.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor congelado hace 9 años 7 meses #135188

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Me lo padece a mi o estas mezclando conceptos kilos de presion y peso???
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor congelado hace 9 años 7 meses #135189

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
jajajajja.
Perdoname Sergio,pero eres un poco "cabezoncico"
Una escotma,de 404,de cubos de hielo.Si solo hay una y todo el mundo la tiene en casa.
Acepto que seas "ayudante" quizas por eso te has presentado así.
Pero si no sabes explicarte y preocuparte por los detalles ni tu operario te va a entender.
Supongo que irá con capilar y parece que te has pasado con la carga.Puedes cargarla por recalentamiento pero lo mas facil es que mires la placa,recojas los restos de gas,hagas vacio y cargues lo que pone.
Has de diferenciar los kg de peso de carga a los kg de presion de funcionamiento.
Si no tiene placa ni modelo hiria bien saber numero de cubitos,gramos y potencia de compresor.Pero si tantos datos te faltan lo mejor es que llames a scotman,que son muy amables,y te aclares un poco.
Yo tengo un coche seat azul que tira humo,me puedes ayudar ????
Disculpa la ironia pero llevas tres posts y no se que maquina es.
Tranqui y adelante.........ya saldremos de esta.
www.scotsman-espana.es/
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por jordienex. Razón: Pegar web
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor congelado hace 9 años 7 meses #135207

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en el modelo debe poner cuanto carga, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information