• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: compresor bitzer

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136394

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

dos compresores en la misma instalacion, esta tarde el cliente los ha revisado ya que ha estado unos dias fuera y se ha encontrado que un compresor hacia mucho ruido y el otro no funcionaba, por que habia saltado el inverter, lo ha rearmado y funciona perfectamente, el que ha estado trabajando solo es el que presenta un ruido a cigueñal, casquillo, puntera o biela,
que opinais.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136395

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
La primera impresión me dice que pudo haber una migracion de refrigerante muy importante en el cárter del compresor y ha estado lavandose la lubricación de las partes internas.
Falta de resistencia de carter?
Mal proceso de puesta en marcha?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136396

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Hola frigo
lleva resistencia de carter
la instalacion lleva ya unos años funcionando correctamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136397

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
los dos compresores son identicos y el que hace el ruido es el de la izquierda de la foto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136399

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Como dices que estuvo parada la instalacion tal vez le dio al encendido de los compresores directamente y nosotros tenemos el oido entrenado cuando hay un repiqueteo de valvulas el usuario por lo gral no.
Es que si trabajaban bien y se fastidiaron al encender la maquinaria....blanco y en botella como se dice risa136:,gif
Pero en el caso que no sea este que a priori me lo parece espero saber la conclusion a la que hayas logrado una vez hayas revisado todo 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136402

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
luis el palilleo me suena a burlo , sin duda a mal engrase , o como te apunta el capo un carter seco lleno de liquido , ya sabes la prueba del destornillador para adivinar cual de los pistones es
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136403

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Daniel, la instalacion no estuvo parada, la instalacion estuvo unos dias trabajando solo con un compresor por que el otro compresor habia saltado el inverter, el compresor que presenta el problema es el que estuvo trabajando solo, el que salto el inverter esta trabajando correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136406

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
luis no veo válvula check en alta ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136407

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
manu aceite cuando yo he estado esta tarde, tenia aceite el compresor,
la prueba del destornillador en la oreja ya la he usado, y parece que de los pistones no es, hace mas ruido cuando pongo el destornillador entre el compresor y el inverter , que encima de los pistones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136408

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
esta instalacion la llevo hace apenas un mes y no lleva valvula check
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136412

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, creo que un compresor estaba parado o se paro, y solo quedo trabajando 1
el otro estubo trabajando, o lo dejo fuera de servicio,
si solo quedo uno funcionando, y esta con ruido y funcionando,paralo y trabaja solo con el que va bien, podra con la carga,
el que hace ruido,¿¿¿alguna seguridad no funciono en su momento????,para protejer ese compresor,si o si si hace ruido interno paralo, y a investigar , seguramente sea el lado de baja,suerte,comprueba las seguridades saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 7 meses #136413

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola luis, ya sabes donde hay mas, saludos
www.icer.cl/pdf/bitzer/pistones/diagnostico.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information