picasso escribió:
Por otro lado, quería comentar un detalle, si la VET expande en un sentido, deja pasar gas en el sentido contrario? Digo ésto porque al presurizar el nitrógeno salía por el lado contrario al sentido del refrigerante. Es decir, procedente del evaporador y no de la tubería de líquido.
hola juanillo si la VET es con MOP Maximum Operation Pressure (Presión de Operación Máxima)
a medida que la presión de aspiración aumenta, la válvula de expansión comienza a cerrarse a aproximadamente 4/5 psig por debajo del punto MOP. Se cierra completamente cuando la presión de aspiración es igual al punto MOP
aquí te dejo algo de danfoss sobre VET con MOP
reld.com.ar/Info%20Tecnica/VALVULAS/DANF...%20Termostaticas.pdf
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
picasso escribió:
Una vez localizada la fuga, me ha sido imposible subsanarla y es que por mucho que apretaba la rosca, siempre perdía. En uno de esos intentos, he encontrado ésto, que estaba encima del abocardado de la tubería...Osea que tenía como dos abocardados....no sé con qué intención.
es posible que o la tubería sea por milímetros y ese acople sea para un mejor ajuste , o que la tuerca tenga un paso mas amplio que la tubería , coloca tuerca nueva con un buen cuello y nuevo abocardado , un saludo