• Página:
  • 1

TEMA: dudas

dudas hace 9 años 1 mes #145330

  • lujos
  • Avatar de lujos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • quiero saber
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
amigos muy buenas tardes....un verdadero placer saludarlos a todos ......
mi duda es la suguiente : estaba cargando un aire de 18 mil btu...lo lleve a 65 libras trabaja con 22..toda iba bien pero a la media hora la precion de baja subio a 120 psi y el amperaje bajo de 8 a 3...hace un tiempo unos tecnicos le cambiaron el capilar y ese compresor es nuevo porque se comportan asi las preciones ......agradesco sus respuestas
lujos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145334

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Es bomba de calor?? Comprueva la 4 vias.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145336

  • lujos
  • Avatar de lujos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • quiero saber
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
no amigo es normal solo frio
lujos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145338

  • lujos
  • Avatar de lujos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • quiero saber
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
es solo frio pero como te comento ubo una vez que le cambiaron el capilar
lujos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145341

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Podrías tener el compresor dañado por golpe de líquido o por culpa de una mala elección del capilar o mal ajuste de la carga...eso de cargar solo por presión es un error muy común (alcanzar los dichosos 65 psi, salga el sol por antequera).
Da más datos
¿Como esta la condensación del refrigerante? Si es mala problabemente compresor dañado.
¿Recalentamiento?
¿Limpieza de los intercambiadores?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145342

  • lujos
  • Avatar de lujos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • quiero saber
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
haa o.k entiendo.....como le comente hace un tiempo le cambiaron el capilar......es como si el compresor trabajara sin expancion.....pero lo curioso es que eso pasa luego de 30 minutos
lujos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145349

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Ese compresor no está bien, no hay otra explicación. Si no es bomba y ocurre de repente pasada media hora, a mi por lo menos no se me ocurre otra cosa.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145354

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ese compresor es nuevo, o estaba por algun sitio y lo acoplaron sin mas, se calienta, es rotativo ,se cambio el filtro,saludos
Última Edición: hace 9 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145356

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros, aparte de lo dicho por el compañero cansino deberías mirar si tienes alguna válvula de by-pass de gas y se te quede abierta pasado ese tiempo.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
Última Edición: hace 9 años 1 mes por pabloclimatic.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

dudas hace 9 años 1 mes #145359

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay que medir la ALTA PRESION, o cobrar la mitad del trabajo.
.
Un Equipo que ya viene con cambios, y que no coloquen una toma de presion en el Lado de Alta, ya quedo MAL REPARADO.
.
Una simple Valvula de Pinche, para Saber Que Pasa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 9 años 1 mes #145367

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando hay un taponamiento en un equipo la presión de baja se baja.
Cuando la presión de baja se sube puede ser por mal condensamiento o porque el compresor esta mal de válvulas.
Prueba a lavar el condensador y revisa que el ventilador o forzador este funcionando con el rango de velocidad correcto. Si esto no altera o baja la alta presión de baja debes cambiar el compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information