• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Sistema TEWIS

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146069

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Hola chicos, como algunos ya sabréis otros quizas no, me he pasado a el lado oscuro risa136:,gif y me he metido de lleno en la refrigeración dejando un poco de lado la climatización.
Estoy en Bilbao en una empresa de Frio, que trabajamos para una cadena de supermercado muy conocida por esta zona... En ella están muchas centrales del tipo zanotti del modelo tewis, queria un poquito mas de informacion de lo que se, si teneis algo de esquemas figorifricos etc..etc.. se lo agradezco.

Se controla la central para que la condensacion este sobre con un delta T +5ºC es decir lo justo para tener líquido en el condensador. La presión al ser tan baja el trabajo de los compresores es minimo por lo que aqui esta el ahorro. Este líquido a baja presión se va introduciendo en un deposito fuera de linea, cuando se llena, para que pueda entrar en linea se le sube la presion mediante un compresor auxiliar( mucho más reducido) hasta 16 bares, con el fin de que las VET trabajen correctamente. Mientras tanto el otro deposito está en linea, y se va vaciando, y cuando el otro deposito entra en linea, el vacio entonces se llena a baja presión. Pero yo por lo que veo es que el liquido va subenfriado a las unidades terminales.

Bueno que tengo un kakao del 15 con esto.

Sobre la patente tengo entendida que es italiana y que ya lleva muchoooooo tiempo en el mundillo. Y que hablan de un ahorro de un 30 a un 50%.

Muchas gracias y un saludo de antemano, ya se les echaba de menos be25frer_.gi
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146080

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No conozco "el invento", me suena de alguna feria. Pero no nos llevemos a engaño, el control no logra que la condensación tenga un delta T de 5º......lo logra seguramente un condensador sobredimensionado que encarece la instalación a priorii. Seguramentese aplicará en centrales de R404A cuyas presiones de condensación son bastante altas...Son suposiciones mías pues no conozco el sistema.

Ahora bien, que esa inversión previa en exceso de condensador y circuitos auxiliares de elevación de la presión y control electrónico se amortice desde el punto de vista de la eficiencia energética con el tiempo no tengo datos para confirmarlo ni para desmentirlo.

Haber si un compañero aporta más luz a las bondades de este sistema pero ya te digo que un ahorro del 30 al 50 % no me lo puedo creer. Todo el mundo lo instalaría y no es el caso. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146083

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Digamos que es un sistema de dos etapas donde tenemos un compresor de baja presión y otro de alta presión, normalmente se usa para evitar relaciones de compresión elevada, lo que se consigue con éste sistema es que el compresor mueva más volumen de refrigerante y por tanto tenemos más rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146091

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Aquí tenéis un esquema de un cuadro de control de un modelo de tewis para que se hagan una idea de lo que habl, un saludo!!
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
(Pesa mucho el arcarchivo... ) luego en casa lo subo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 9 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146099

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si pesa mucho lo puedes enviar al correo del foro que aparece en la portada indicando el post donde va.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146101

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
www.tewis.com/descargas/downloads/Catalo...rigeracion_ES_FR.pdf

Creo que era pecomark el que presentaba en feria hace años centrales con sistemka tewis, siempre orientado al ahorro energético.

Tewis en si es una empresa .
Eso de los condensadores sobredimensionados no me suena, pero la verdad es que hace mucho, y poco he oido de ello despues.
Al final es lo de siempre, si luego los condensadores no se limpian todo se va al garete.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146105

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Todo el documento contiene muy buen material de estudio pero en el momento nos concierne desde la página: 7
Subenfriamiento de líquido. Disminuir la presión de condensación y aumentar la presión de evaporación. Comprimir el vapor en varias etapas.

www.danfoss.com/NR/rdonlyres/270B2244-64...frigeraci%C3%B3n.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146121

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
viti ya tienes la imagen colocada en el post un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: -=Viti=-

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146127

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues después de ver el esquema más claro me queda que el líquido ya viene subenfriado desde el gran condensador a tan "baja presión" (Tu decías con un delta T de 5º) que como no le eleves la presión a posteriori tendrás problemas en la distribución de líquido a los servicios. El compresor auxiliar lo tiene para presurizar los depósitos en mi opinión y después cuenta con una serie de bombas para trasiego del líquido.
Yo es lo que al menos veo, no me parece nada de tecnología punta y no se que amortización tendrá esa instalación, me parece ingenioso si funciona eficientemente. ¿Como lo veis?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146143

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El sistema de Peco era o es, el pecofloat y es intentar tener la presión de condensación en el punto más bajo obteniendo líquido.
Por lo que veo se trata de marear el refrigerante, por una parte tenemos varios bypass para mantener en caso necesario una presión de líquido aceptable, por otro lado el líquido restante que no ha sido usado retorna al condensador.
Todo esto si la línea verde es retorno de líquido subenfriado de los servicios.
Ya que la de aspiración no se aprecia en la imagen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146150

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Silenbloc, la línea verde no puede o debe ser liquido subenfriado, así no debe regresar el refrigerante de los servicios y además...se la meten a un compresor auxiliar.
Creo que estará derivada de la aspiración y se empleará entre otras cosas para enfriar el líquido y presurizar recipientes...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Sistema TEWIS hace 9 años 1 mes #146169

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Fallo mio al tomar la foto, las tome con algo de prisa, la linea verde es aspiracion. (volvere a tomar otra)
El compresor auxiliar con el juego de valvulas lo que hace es aumentar la presion del liquido, esos signos de triangulo tumbado dentro de un circulo en teoria marcaria bombas, no lo son, son antirretornos.

El funcionamiento que yo tengo entendido es;
paso 1. Los compresores principales trabajan a una presion de alta mas baja de lo normal
paso 2. El liquido a baja presion vuelve y entra en el deposito1
paso 3. El compresor auxiliar mientras aumenta la presion en deposito 1 despresuriza el deposito 2 (todo con el juego de solenoides)
paso 4. Una vez que tiene la presion necesaria el deposito 1 empieza a servir a los servicios a una buena presion para que las VET hagan su funcionamiento.
paso 5. Mientras el deposito 1 va sirviendo el deposito 2 ya despresurizado va acumulando liquido y el compresor auxiliar volviendo aumentar su presion.

El ahorro donde lo veo, en que los compresores principales trabajen a poca presion por lo tanto menos consumo.

PD: Cuando tenga un hueco y pueda meter manometros coloco puntos y presiones y vamos comentando. Un saludo gracias por las respuestas.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information