• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Visor de liquido

Visor de liquido hace 7 años 1 mes #176152

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos y gracias por la labor tan valiosa que haceis en este mundo de la refrigeracion.
Os voy a realizar una pregunta basica pero que me genera dudas.
Cuando se carga un sistema con valvula de expansion termostatica el visor ¿debe quedar totalmente inundado de gas y sin burnujas? O ¿con que no haya burnujas vale aunque este solo media llena?.
Gracias anticipadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de liquido hace 7 años 1 mes #176155

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Sobre este tema posiblemente tengas un montón de respuestas y cada una diferente. Mi experiencia me dice que aunque el visor este limpio es decir sin burbujas y pase solo liquido te puede ayudar pero siempre hay que medir el subenfriamiento, sobre todo en equipos partidos con mucha tubería.
Un proceso habitual de carga es (equipos grandes enfriadoras etc) bombas en marcha, compresor parado y carga por liquido en linea de baja antes del evaporador, después se pone el compresor en marcha y carga hasta que el visor no tenga burbujas, y por ultimo ajuste del subenfriamiento para terminar con el ajuste del recalentamiento.
El visor siempre es indicativo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, dsbordon, silenbloc, martinie, frilop, biel1

Visor de liquido hace 7 años 1 mes #176167

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indica el compañero goldete hay que verificar otros parametros en la instalacion antes de diagnosticar una carga de refrigerante adecuada el visor de liquido no deja de ser un elemento indicativo de que lo que circula por esa linea es 100x100 liquido o una mezcla de gas y liquido que añadido a otras medidas te darán la diagnosis de la carga exacta, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, frilop

Visor de liquido hace 7 años 1 mes #176201

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
efectivamente ..... ¿en que condiciones ? si la instalación está a régimen y trabaja normalmente no debería observarse burbujas , pero sólo si está a régimen y está trabajando normalmente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de liquido hace 7 años 1 mes #176204

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y acordarse que los Refrigerantes con algo de Deslizamiento o Glide, siempre pasaran burbujas, por eso Dupont, escribe, que ya no es indicatico de Carga de Refrigerante.
.
La mejor funcion del Indicador de Liquido, es para ver como abre y cierra la Valvula de Expansion Termostatica, y por eso deberia estar colocada los mas proxima a ella.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, frilop

Visor de liquido hace 6 años 6 meses #180692

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, siguiendo con el tema, muy interesante por cierto, quisiera mostrarles unos visores q encontré en un viejo equipo condensado por agua, tirado entre la chatarra de una fabrica. Los recupere con la intención de usarlos para cuando limpio con la recuperadora.
La cuestión es, que tan efectiva puede ser esta forma de montaje, ya que estando en posición horizontal están sobre la linea de liquido, y seguramente, por el cambio de sección, habrá turbulencias y generación de burbujas en el visor.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de liquido hace 6 años 6 meses #180693

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de liquido hace 6 años 6 meses #180694

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo creo que se hizo por ahorrar, algo del tipo: tengo estos visores roscados en stock, de diámetro menor que la máquina que monto, y voy a aprovecharlos de algún modo, pues pedir de diámetro mayor encarece la máquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Visor de liquido hace 6 años 6 meses #180696

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ahorro de material al estar el visor en el punto más alto de la línea de líquido tampoco pasa aceite , las turbulencias ......bueno depende de cuanto y como entre el tubo del visor en la línea de líquido .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Visor de liquido hace 6 años 6 meses #180705

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Eso está "mal ponido"
.
Se puede, así lo dice Sporlan, colocar en paralelo un visor de 1/4", pero en el plano horizontal y entrada y salida a 45° y con el tubo adentro hasta la mitad del tubo gordo y cortado a 45°, para que quede perpendicular las secciones de entrada y salida.
.
Dentro de un rato subo lo de Sporlan
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Visor de liquido hace 6 años 6 meses #180706

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y en vertical.... también, mismas condiciones de hechura e instalación.
.
Página 3 de aquí
.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Visor de liquido hace 6 años 6 meses #180707

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
dsbordon te estaría sumamente agradecido, si pudieses mostrar como están colocados y que forma tienen los tubos de entrada y salida del Visor, porque algo que no podemos negar, que debió funcionar satisfactoriamente, mostrando burbujas, de que pasaban, debían de pasar, el detalle de los tubos, es aprender todos..
.
Gracias por mostrar lo que encuentras
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information