• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara que "explota"

Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51542

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola compañeros.

Estoy aún sorprendido con una avería que hemos atendido hoy.

A ver si a alguien le ha pasado y me quedo más tranquilo, que parece que las cosas raras sólo me pasan a mí de un tiempo a esta parte....

Cámara de congelados con dos evaporadores Cúbicos Frimetal de 3 ventiladores cada uno, descarche eléctrico.

Una puerta de 240x 100 con sitema de cierre por "castilletes" ( a ver si me explico, pieza en forma de rampa en la puerta y en el marco un rodete encajado en un soporte que cierra sobre la pieza en forma de rampa de la puerta)
De éstos lleva dos, uno sobre la palnaca de apertura y uno bajo ella.

El sistema de apertura es mediante cierre de "palanca"
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Es una cámara de aprox. 8 x 4 mts. Panel de 10 cmts. Dagard.
Monta dos válvulas de compensación de presión calefactadas.

Pues bien, cuando los evaporadores entran en descarche (entran los dos al mismo tiempo), las dos válvulas de compensación empiezan a silbar y al poco la puerta de entrada se abre de golpe quedando abierta en un ángulo mayor de 90 grados.
Para que se me entienda.... pega una ostia de cojones.

El cliente dice que lo soluciona por las noches dejando una traspaleta delante de la puerta apoyada en ella, pero no es plan, claro....

La cuestión es que no pille a nadie delante de la puerta uno de esos dias en los que pega el ostión.

En fin.... eso.

A alguien le ha pasado algo similar?

Un saludo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51544

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenasss.
Amí no me a pasado,solo puedo hipotetizar,como lo harías tú.
Estaran las válvulas giradas o al revés?.
¿Cuando cierras la puerta ves si la portezuela de la válvula se abre?.
Estará bien la resistencia o estan bien alimentadas?¿Esa cámara antes era de conservación?.

Feliz Navidad .
Salud.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51545

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Cuando entra o cuando termina?
Que tipo de valvulas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51547

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
www.kasonind.com/index.php/products/ventilators/
Pues para evitar eso son esas valvula, y como te dicen, "estaran bien puestas?".
Esa valvulas, van de acuerdo al volumen y temperatura de la Camara, cada Fabricante recomienda de acuerdo a su producto.
Este punto se hablo anteriormente en el Foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51548

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
puede que tengas una sobrepresion, a la hora del desercarche
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51549

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
A parte de la correcta instalación, tambien tienes que tener en cuenta la correcta regulación de los desescarches, control de fin de desescarcho no muy elevado, retardo de ventiladores adecuado y el calculo de la valvula necesaria.

Te pongo este pdf donde se explica el calculo.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51553

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Tu problema es facil de identificar cuando la camara hace desescarche al aumentar la temperatura interior tambien aumenta la presion en el interior de la camara, se supone que tienes una valvula para equilibrar la presion pero no lo hace por lo que la puestra se te abre, se supone que tambien cuando abres la puerta para evitar el vacio la valvula compensa la diderencia de presion. Comprueba el funcionamiento de la valvula equilibradora o la sustituyes directamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51573

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
pienso que retardando la entrada de los ventiladores del evaporador a un tiempo después del descarche de unos 3 minutos se acabaría el problema , mira si este sistema esta instalado , "el retardo de ventiladores " date cuenta que cuando terminas el descarche tienes una temperatura en el evaporador y una presión estática en el mismo muy elevada , si en ese momento inicias el funcionamiento de los ventiladores puedes crear una sobre presión en el recinto que puede abrir puerta desencajar paneles y crear mas aislamiento , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51584

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Estate quietecito con los desescarches y mirate la válvula equilibradora de presión. El prolema lo tienes ahí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51590

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo ali me gustaría que desarrollaras esta aclaración de que el problema esta en la válvula compensadora , ya que el compañero comenta que esta funciona correctamente dado que la válvula es una correctora de sobre o depresión , lo que deberíamos es de no aportar esa sobre o depresión en el recinto , un saludo compañero y feliz navidad
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51600

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Sí la válvula funcionara correctamente no debería pasar nada. Que revise que a puesto la válvula adecuada.
Esta claro que la sobrepresión en desescarches esta siendo el prolema, pero si la válvula funciona bien...no debería tener prolemas ni de implosón y explosión.
Quizás deba instalar otra válvula aparte de la ya existente.
Este caso nunca lo e visto, pero me se de una cámara que implosionó al bajar tanto la presión dentro de la cámara al bajar la temperatura.
No obstante que revise la temperatura final de desescarche. No es muy normal que la temperatura ambiente suba muchisimo en el desescarche
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51603

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information