• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara que "explota"

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51604

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando las válvulas de compensación empiezan a silbar, es porque están semi taponadas o porque la abertura de esta es demasiado pequeña para la cantidad de aire que debe pasar por ellas, puede ser que las resistencias no están energizadas o no están calentando y se estén obstruyendo por acumulación de hielo. El desescarche crea mucha o demasiada presión por calentamiento de aire y si las válvulas no cumplen la misión esta sobrepresión buscara salida, lo contrario a lo que ocurriría en un sobre congelamiento del cuarto. Cerciórate que los ventiladores del evaporador apagan en el desescarche y tienen retardo de encendido.

Hace años en otro foro JuanPabloGil, si mal no recuerdo, nos hablaba del Ladrón nocturno que no era ladrón.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51605

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
es por ello que le apuntaba lo del retardo de ventiladores si este retardo no existiera o carece de tiempo suficiente lo que nos aporta al ambiente es una sobre presión debido a que no hemos enfriado suficientemente el evaporador, y por consiguiente una sobre presión en el recinto, por lo que dicha presión no es capaz de salir ni por esa válvula ni por otra de mayor capacidad, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51613

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Que mire lo del retardo de ventiladores, pero sigo diciendo que esa válvula esta mal. O en mal estado o mal calculada.
En caso que no tenga retardo, esta claro que influira y mucho, pues a la que arranquen los ventiladores metara mucho calor a la cámara y eso trae problemas. Pero si la válvula esta bien...
E visto evaporadores que arrancan sin retardo de ventiladores estando la bateria a 60 grados (no veas que bien desescarchaban las jodias cámaras) y no e tenido ese problema en ninguna
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51621

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Calculo de la valvula/s necesaria/s

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51626

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola y Feliz Navidad!

Antes que nada mil gracias. Respuesta abrumadoramente útil y numerosa.

Veamos, poco datos más os puedo aportar.

Parece ser que el problema se viene produciendo desde que un SAT anterior a nosotros cambió el reloj de descarche.

De todas maneras tampoco descarto algún problema con una de las valvulas de equilibrado, ya que se la ve chamuscada, cosa que me indica que pueda tener problemas de resistencia.

La camara ahora se vacía y se pondrá de nuevo en marcha a principios de enero.
Haremos una revisión general, y una vez tenga claro el asunto os pongo al dia, por lo menos para que sirva como experiencia colectiva.

Gracias de nuevo y un saludo.
,.-4
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51628

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Islatoto escribió:
Hola y Feliz Navidad!

Antes que nada mil gracias. Respuesta abrumadoramente útil y numerosa.

Veamos, poco datos más os puedo aportar.

Parece ser que el problema se viene produciendo desde que un SAT anterior a nosotros cambió el reloj de descarche.

De todas maneras tampoco descarto algún problema con una de las valvulas de equilibrado, ya que se la ve chamuscada, cosa que me indica que pueda tener problemas de resistencia.

La camara ahora se vacía y se pondrá de nuevo en marcha a principios de enero.
Haremos una revisión general, y una vez tenga claro el asunto os pongo al dia, por lo menos para que sirva como experiencia colectiva.

Gracias de nuevo y un saludo.
,.-4

En ese caso comprueba que no cambiaran los contactos del retardado por el no retardado. Vamos se que equivocarán en un cablecito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51698

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como dice la faraona revisa el retardo de los ventiladores, ya que si los ventiladores no tienen retardo, crearan una presión mayor a la que han sido calculadas las valvulas equilibradoras, por lo que hay tienes el problema.

Ademas de que como dice si alguna de ellas no esta realizando su función se agraba mas el tema.

Creo que el problema es un doble problema ( el retardo de ventiladores , sumado a que alguna de las valvulas equilibradoras no esta realizando su función)

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 4 meses #51806

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

ese problema lo tuve yo hace muchos años.

la solucion del cliente de poner el transpale, es mala, no seria la primera camara que revienta por los paneles.

la solucion tuya es ajustar el tiempo de desescarche lo mas justo posible,
claro esta que el evaporador se limpie. eso es primordial
y lo otro que tienes que hacer es ajustar el retardo de ventiladores.

piensa que al hacer el descarche el aire se calienta y aumenta el volumen,
por lo tanto lo que tienes que hacer es calentar lo menos posible, y despues antes de arrancar los ventiladores ese aire que has calentado enfriarlo. no se a que temperatura la tienes pero te dire que yo en las que tuve problema estaban a -28 y el retardo lo hacia por presostato ajustado a - 18, el descarche tambien lo hacia por presostato y tenia el fin a poco mas de 0 grados. lo justo que limpiase.
si haces el descarche por termostato, fijate bien donde pones la sonda
y no te pases de temperatura.

las valvulas el fabricante te dice para los metros cubicos que son.
pero por las medidas que das de la camara no creo que sea pequeña.



saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 13 años 3 meses #55904

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola a todos....


Retomo este viejo post, ya que en alguna ocasión Lafaraona nos ha tirado de las orejas por no "cerrar", por no dar "carpetazo" a los temas planteados.

Pues bien... por si a alguno de los que en su día me brindaron ideas y buenos consejos le interesa, ahí va cómo ha quedado el asunto:

La camara constaba de dos evaporadores.... y uno de ellos no paraba en el descarche.
Las resistencias sí que actuaban correctamente, pero la solenoide continuaba abierta y los ventiladores funcionando.

Hoy lo hemos podido comprobar. (el cliente ha abierto hoy de nuevo)

Así que todo el calor generado por las resistencias iba a parar al interior de la cámara y ésta empezaba a subir de presión hasta que abría la puerta por sí sola.

Mañana para allá a repasar el cuadro a ver qué narices pasa....

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 11 años 8 meses #97102

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¡Vaya pelotera! ¿Corregiste el cuadro?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara que "explota" hace 11 años 8 meses #97142

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Mi primera parición en el foro...me acuerdo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.257 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information