• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas.

Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 13 años 3 meses #55902

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola A todos,

Hay un liquido verde que seintroduce en el sistema, creo que es aceite con un tinte, sirve para detectar fugas; Despues de introducir la cantidad indicada dependiendo del numero de kilos de refrigerante en el sistema, y de esperar un tiempo prudencial, se rastrea la instlacion con una linterna y eh voila, aparece la mancha verdedonde esta la fuga.

Alguien lo ha probado?. Y otra cosa si la fuga esta en el condensador de agua, no se veria usando este metodo ( Es algo que me acaba de venir a la cabeza), como detectarlas, alguien ha tenido fugas en condensadores a agua.

Un saludo.
Fern
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 13 años 3 meses #55905

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Yo lo usé en alguna ocasión..... y será cosa mia que soy un torpe, pero no me fué bien.

Hay que ser cuidadoso y que no se te derrame nada, ni te llenes la mano sin querer y lo manches todo....


Mi caso: un bajomostrador, al que una vez le puse la luz ultravioleta encima se iluminaba entero!!!!

El joio parecía un ovni!

En fin..... me quedo con el nitrógeno a 25 kgs, buen oído, y pincel y espuma.

Si me apuras para fugas recalcitrantes uso el colorante rojo a secas, sin ultravioleta ni nada.... ese me ha marcado alguna fuga de esas que no se encuentran a la primera.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97103

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97141

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Yo lo e usado en la tipica fuga que tienes que ir cada 3 meses a echar unos gramillos de gas a un mueble pequeño y la verdad es que va bien. Se localizan muy bien.
En condensadores de agua...todo será cuestión de probar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97143

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Yo lo compré hace poco tiempo, lo he usado ya 3 o 4 veces y funciona de cojones, metes el líquido, dejas el equipo funcionando unas horas y cuando vuelves localizas en 1 minuto.

Como ejemplo, fuga en central de 3 compresores con 8 servicios, pasé el detector eléctrónico y nada de nada, nitrógeno a cada mural y nada de nada, desesperado compré el líquido, lo metí y al día siguiente la válvula de seguridad del calderín verde fluorescente que se veía hasta sin gafas ni linterna. Otro caso, cámara de congelación, metí el líquido por la noche, volví a la mañana siguiente, y en una curva del evaporador que estaba con 3 dedos de hielo (por trabajar baja de gas), se veía el colorante a través del hielo.

No digo que sea un método para todas las fugas, además es bastante guarrete, te pringas si o si, pero para fugas complicadas (por pequeñas, o por intermitentes, etc) puede ser muy útil, si descartar el electrónico, y el nitrogeno + jabón.

Además el líquido permanece en la instalación mientras no se cambie el aceite, con lo que servirá para otras fugas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97146

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
A un compañero le pasó de estar desesperado, meter el líquido y darse cuenta de que la fuga estaba en soldadura del comp`resor hermetico
Termina calando hasta el armaflex (a ver quien es el guapo que se pone a rajar el armaflex de todo un supermercado)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97147

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97153

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Corcho, si se ve a través del armaflex sí que me parece genial. Es por lo que comentas el Ali,En una instalación si te pones a rajar aislante alucinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97159

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
juan yo lo e usado en muchas ocasiones y excepto que el armaflex tenga roturas es imposible ver la fluorescencia de este aceite coloreado, el único problema que le e visto a este detector de fuga es que con mucha luz ambiental no es posible detectar bien las fugas ya que con las gafas te deslumbras bastante , por o demás es un detector de que te detecta una fuga de casi 100gra cada 6 meses, pero como ya e comentado en varias ocasiones es mi ultima opción primero nitrógeno y jabón, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97161

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Ojo con los colorantes que pierdes la garantia de los compresores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97167

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Sé que se ha tratado infinidad de veces en este foro, pero me gustaría comentar, de nuevo, los distintos métodos de detección de fugas que utilizamos.
Cada uno tiene sus preferencias y todas son buenas. El método con Nitrógeno seguramente sea el más utilizado y el más eficiente, pero en instalaciones grandes veo, en mi opinión, el detector electrónico más práctico.
Nunca he utilizado el colorante así que no puedo opinar.
Él SAT que ha venido a reparar las fugas en enfriadoras, utiliza Nitrógeno y con unos auriculares de precisión unido a una especie de micrófono intenta localizarla a través del
oído. Pero para una fuga en instalación grande sería igual de eficaz?
Qué os parece?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Liquido Fluorescente Deteccin de fugas. hace 11 años 8 meses #97174

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Yo lo usé en un supermercado y porq staba desesperado echando 50 kg de gas cada dos meses, aunque en esos casos la primera opción es el buscafugas electrico. En ese tipo de instalaciones el nitrógeno es algo que n se me pasa por la cabeza pues como se te repase una llave la liaste muy parda, aparte que tener que ir mural por muraL y por cámara me parece unba perdida de tiempo y tener que vaciar mural por mural para revisar evaporadores... además del gas que perderias en condensadores...y ni me planteo semejante locura
Yo el líquido lo recomiendo para fugas muy pequeñas en muebles pequeños, en condensadores de agua...todo se puede probar. Yo la única vez que me fugó uno (un itercambiador de ACS)me cantó el buscafugas electrico en la torre


El metódo de la espumita y el nitrógeno se lo dejo a la vieja escuela. Para mi gusto pasó a la historia existiendo metodos mejores
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information