• Página:
  • 1

TEMA: tuberías frigoríficas.

tuberías frigoríficas. hace 12 años 9 meses #70034

  • franbass
  • Avatar de franbass
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, os planteo una duda que me surje ante una instalación. En un edificio tengo una preinstalación de tuberías de cinco octavos y una pulgada y un octavo y la máquina que quiero instalar trae tomas para tres octavos y tres cuartos. ¿Puedo utilizar las tuberías de la preinstalación adaptando las reducciones necesarias sin consecuencias negativas para el funcionamiento de la máquina? ¿el comportamiento del refrigerante alteraría los valores de subenfriamiento y recalentamiento?
Gracias por vuestra atención
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tuberías frigoríficas. hace 12 años 9 meses #70036

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Si entiendo la pregunta es:

Tienes en la instalación 5/8" y 1-1/8"
La maquina tiene tuberias de 3/8" y 3/4".

La diferencia es mucha y tendras baja velocidad del gas con problemas de retorno de aceite.

Lo mejor es que segun la potencia y la distancia hagas un calculo para contrastar, pero me da a mi que tendras problemas.

Un saludo
Última Edición: hace 12 años 9 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tuberías frigoríficas. hace 12 años 9 meses #70040

  • franbass
  • Avatar de franbass
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
En cuanto al comportamiento del gas y el líquido refrigerante, creo que no debería haber problema porque las expansiones al aumentar el diámetro de la tubería serían adiabáticas, sin intercambio de calor, pero sí que me preocupa el tema del aceite, además tengo casi doce metros de tubo vertical. Esta parte tendría que solventarlo con los debidos cuellos de ganso a la salida del compresor y un sifón a la salida del evaporador. ¿Qué opinión os merece este razonamiento?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tuberías frigoríficas. hace 12 años 9 meses #70401

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Has probado a ver si te entra la tubería que necesitas por dentro de la que tienes? es una opción si toda la vertical va recta y luego tienes acceso abajo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tuberías frigoríficas. hace 12 años 9 meses #70430

  • geston
  • Avatar de geston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • lealtad a la profesion
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
hola yo pienso que no seria problema coloca 1 o 2 sifones a cada 5 mts
para recuperar aceite
como quisiera tener el dinero que mis hijo creen que tengo como quisiera tener las mujeres que mi esposa cree que tengo y guapo como mi mama cree que soy.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tuberías frigoríficas. hace 12 años 9 meses #70436

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Debes poner sifon intermedio también. Creo que es más caro poner sifones que cambiar doce metros de tubo a 3/4"...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tuberías frigoríficas. hace 11 años 8 meses #97433

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information