• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Configuración de desescarches.

Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92200

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas noches foreros!
Tengo una duda sobre desescarches.
Hoy me he encontrado con una cámara de congelación, que no baja a menos de -12ºC por culpa de el exceso de hielo.
Se trata de un evaporador.
El frio va perfecto, y los desescarches son cada 4 horas, con un tiempo máximo de desescarche de 120 min, y temperatura de desescarche de 18ºC.
El tiempo de goteo del compresor son 2 min despues del desescarche, y la temperatura de encendido de ventiladores son 0ºC.
El evaporador con esta configuración, tenía en la entrada del aire hielo en la parte suoerior(30%), y en la parte de la salida, donde estan los ventiladores, unos 20cm de hielo, desde que acaba el evaporador, hasta las aspas del ventidador.
Resistencias funcionan, sondas van perfectas...
Es una cámara que posee micro.interruptor de puerta, que corta cuando se abre tanto, ventiladores, como solenoide e incluso, contactor de resistencias cuando esta en desescarche.
Tdodo funciona correctamente, pero ese evaporador, acumula hielo con el paso del tiempo.
Soluciones? Espero algun aporte de ideas y la respuesta a una pregunta.
¿Como se configuran desescarches correctamente?
¿Que aspectos hay que tener en cuenta?
¿Un microinterruptor de puerta debe cortar tambien desescarches(funcionamiento de resistencias?
Muchas gracias por la atencion. Como siempre espero seguir aprendiendo de este sitio.
Saludos foreros!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92203

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
el final de carrera de la puerta no debería de desconectar el contactor de resistencia , ya que haría inútil los periodos designado para descarche , por otra parte un tiempo de 120 minutos no es que sea excesivo en una locura, y una temperatura de final de descarche de +18Cº es muy elevada ,

aunque los descarches son un tema personal , (regulación personalizada) yo empiezo con 30 minutos máximo de tiempo , una temperatura final de +8Cº , y un tiempo de goteo de 1 minuto, espero te sirva , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92206

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El tiempo de desescarches 120´!!! es demasiado.
Ponlo en 20 a 30 min.segun la efectividad del descrche.
La temp de fin de 8 a 12 ºc segun la posicion de la sonda debe estar dentro del aletado pero alejado de las resistencias.
Tiempo de goteo de 2 a 3 min.
Lo del micro de la puerta nunca lo he visto que corte la maniobra del descarche ,.-3 ,.-3 ,.-3
Si esta bien que corte ventilacion y solenoide pero el descarche no conviene desde mi punto de vista.
Debes estar alguna resistencia mal si dices que te genera ese hielo o bien nunca llego a estar limpia esa zona,convendria eliminar ese hielo y con la configuracion de descarches ajustada ir viendo dia a dia que ocurre y tomar medidas en funcion de como responde. ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92207

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Jajajaja, muchas gracias por la respuesta, pero uno se encuentra lo que se encuentra, ya sabes.
En mi humilde opinion. Lo se siempre...
Desescarches cada 6h de 30 min maximo, y una temperatura de sonda máxima de 6ºC.
Gracias por responder sevillano!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92213

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Revisa la posición de la sonda del final de desescarche, debe estar en la última parte donde quede hielo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92262

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Cuando tengo algún problema de este tipo , lo mejor es una vez que te encuentras el pegote, lo primero meterle un desescarhce manual, ver que todas las resistencias funcionan y controlar tiempo y zona donde termina el hielo.

Que tienes que estar 30 o 40 minutos, si, pero te quitara de posibles visitas futuras por que...

1º Al haber estado presente durante todo el desescarche, sabes cuanto tiempo necesitas darle al programador como máximo.
2º Controlas que no es por que una resistencia falle.
3º Ves en que zona del evaporador termina por fundirse el hielo, dándote la colocación de la segunda sonda del evaporador
4º Controlas una vez quitado el hielo, el tiempo de goteo.

Como te han dicho los compañeros el tiempo que tenias puesto y la temperatura de final de desescarche eran una locura, yo suelo aplicar las mismas que Manu y si te fijas en los controladores tipo Ako que vienen prefijados según servicio estos son los parámetros habituales.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92320

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Una pregunta que puede parecer tonta, pero ¿a qué llamais tiempo de goteo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92324

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
El tiempo de goteo empieza cuando acaba el funcionamiento de las resistencias, que generan calor. Al generar calor, la humedad de convierte en vapor, que puede afectar al género de la cámara formando nieve.
Es el tiempo que necesita todo el vapor de agua residual del desescarche, hasta que se condensa formando gotas de agua líquida.
Como la cámara esta a -18ºC +, desde que las resistencias dejan de funcionar, no hace falta mucho tiempo hasta que todo el vapor residual de agua se termina de condensar.
A continuacion viene el tiempo de parada de ventiladores.
Esto significa que, necesita el evaporador un tiempo, absorbiendo calor para que tanto la tuberia como el aleteado tengan temperatura negativa al 100%.
Depende de cada instalacion, tanto el tiempo de goteo, como el de paro de ventiladores varian en varios minutos.
Cuando estos tiempos, o algo relacionado con el desescarche falla.
Tendremos una camara siempre con hielo y funcionando mal. Consumiendo mucha energia electrica!, etc. Muchos problemas...
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
Última Edición: hace 11 años 11 meses por ofrigoleiro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92389

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Todo va bien,todo va bien....
Jolín amigo ofrigoleiro,pues algo no irá tan bien si con 6 desescarches de 120' y final de desescarche a +18 aún se sigue bloqueando de hielo.
O se dejan la puerta abierta o se pasa la solenoide.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92396

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Jordi, la maniobra de esa camara lleva un microinterruptor de puerta que corta tambien los desescarches.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92398

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Pues eso te comento la posibilidad de que se pase la solenoide.¿¿Se para la maquina??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configuración de desescarches. hace 11 años 11 meses #92428

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
puedes modificar el tiempo entre desescarches que en la mayoria de controladores tienes la posibilidad de ponerlo cada xhoras de funcionamiento del compresor . yo lo pongo a 2 .la posicion de la sonda necesitaras cambiarla al ultimo sitio donde tengas hielo y el tiempo de goteo le doy hasta 5 minutos o asi para que escurra bien .el funcionamiento del ventilador lo dejo independiente del compresor . es decir que funcionen esté o no el motor encendido.controlar que las resistencias funcionan y mirar que deje de pasar gas cuando corta la solenoide. la valvula termostatica dejará de hacer ruido y se te pararan los ventiladores
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information