• Página:
  • 1

TEMA: soldadura en tanque de leche

soldadura en tanque de leche hace 11 años 9 meses #95635

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Tengo un cliente que ha probado por varios metodos a soldar una fuga en el evbaporador d eun tanque de leche.La fuga esta en el culo del tanque por el exterior, y ha provado con tic, con soldadura fria(bicomponente) y no ha dado resultado.

El evaporador esta formado por dos chapas de acero inoxidable a la que le han ido dando punzonazos a modo de potenes.

La parede de acero inoxidable es bastante delgada.
Me gustaria saber vuestra opinion si consigo una varilla rica en plata e intento con el oxibutano tapar todo el agujero incluida la soldadura que ha hecho mi cliente. ¿que os parece?

En anteriores ocasiones lo he intentado con el soplete amarillo pero noi lo he conseguido, tampoco la varilla era expecial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 9 meses #95636

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola con argon se busca una pieza de chapa de acero inox, y se tapa la fuga como si fuera un parche no trates de soldar en la fuga,pones la chapa encima
y la sueldas todo el perimetro de la chapa , si tienes con argon,siempre salvando la picadura, un entorno amplio,
si no hay argon ,electrica y electrodos de inox,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 9 meses #95637

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Para soldar acero inoxidable siempre he visto que se suelda con electrodo de inox y en el caso que comentas sería con hilo de inox y en atmósfera protegida que podría ser argón u otra clase de gas, creo que deberías consultarlo con un especialista en soldadura de inox.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 9 meses #95638

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
hola bayena yo e tenido varias veces que soldar evaporadores de acero inoxidable y me a ido muy bien con varilla de plata al 35% con aporte de decapante , el truco limpiar y pulir la zona a soldar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 9 meses #95642

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Muy importante al soldar acero inox con varilla de plata y decapante es NO LLEGAR A PONER EL ACERO AL ROJO!
Hay que dosificar muy bien el calor aportado para evitar calentar tanto la chapa.NUNCA al ROJO! ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 9 meses #95644

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Si tienes oportunidad, lo mejor es poner una lámina de acero inoxidable a modo de parche. Lo ideal es que lo soldaras con una máquina de soldar "TIG" (Tungsteno Inert Gas). Con ella y tratándose de una chapa tan fin como la que describes, no te hará falta aporte de material para la soldadura. Bastará que fundas con cuidado el borde del parche que colocas sobre el poro del depósito. Con este procedimiento de soldadura, el aporte de calor es extremadamente justo, no se producen deformaciones y evitas que aparezcan grietas o se suelten otros puntos de soldadura.
Si no tienes oportunidad de usar este sistema, las varillas de plata fosforosa con recubrimiento de borax van muy bien. Busca la mas rica en plata. La base de la soldadura, sea del tipo que sea, es la limpieza.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 8 meses #97829

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Soldaste?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 8 meses #97887

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
La gran fuga que habia en el evaporador la solde y no tenia problemas despues de hacer una prueba de presion de 6 kilos no me atrevia mas kilos
pero como tambien habian echado masica bicomponente al quitarla aprecio un pequeño poro que tambien tape, y me ha llamado el cliente a los varios dias diciendo que tenia una pequeña burbuja queha aparecido a los dos o tres dias. Luego engo que volver, creo que es adecuado el metodo de poner un escudo de acero inox y soldarlo a lafuga fue relativamente facil.

La fuga pequeña que ha vuelto a salir es que le puse un escudo tan pequeño y como el tanque esta vertical se movio un poco y por eso no se habra soldado bien. pore so creo que es mas adecuado parches de acero inox de como minimo 10x10cm al menos para la posicion en la que yo tengo que soldar este tanque, me sorprendio lo bien que ha quedado.


Cuando acabe del todo y este en marcha el tanque ya pondre como ha acabado la reaparacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 8 meses #97894

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Gracias por mantenernos informados bayena
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 8 meses #97897

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, no nos aclaras el metodo que empleaste para soldar. Plata, electrodo, TIG, MIG . ¿Que usaste?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: soldadura en tanque de leche hace 11 años 8 meses #97900

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Estoy de acuerdo contigo, lo mejor para soldar inoxidable tan fino es soldadura tig. Tendríamos que utilizar un electrodo de tungsteno al 1% lantano, con punta afilada, a partir de 1,5 mm habría que aportar con material, soldamos en corriente continua con polaridad invertida, Necesitarimos un soldador inverter en continua, y argon puro. lo que pasa es que este equipo normalmente no lo tiene nadie, salvo que te dediques a soldar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information