• Página:
  • 1

TEMA: carrier sutrak autobus

carrier sutrak autobus hace 13 años 8 meses #41426

  • ambrayas
  • Avatar de ambrayas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola, un equipo carrier sutrak de autobus, cuanto aceite lleva en el circuito?, si le hago el vacio y le meto refrigerante cuanto aceite deveria de exarle?
le entra como 1600 gr de refrigerante 134a
los compresores son sanden 7h15 24v ( son dos equipos en uno, lo unico q comparten es en evaporador)
segun el manual los compresores estos q monta el bus deven llevar como 240cc de aceite, hay una formula para este mismo compresor q dice cuando lleven las mangueras inusualmete largas hay q aplicar esta formula:
cantidad de aceite (cc)= ((carga refrigerante en gramos x 0,06)+ 60)dividido por 0,9
a mi me da 173cc si el compresor tiene mas q hago le kito aceite?
el ecceso de aceite q problemas daria??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier sutrak autobus hace 13 años 8 meses #41441

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Supongo que esa fórmula te dará la cantidad de aceite a añadir a la que trae el compresor. De todas formas en esa fórmula falta la variable más importatne, la longitud de lineas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier sutrak autobus hace 13 años 8 meses #41446

  • ambrayas
  • Avatar de ambrayas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola, se supone q con la cantidad de refrigerante te da el tamaño de la instalacion no....? esa formula no es mia.
entonces crees q es aceite de compresor + aceite de la formula??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier sutrak autobus hace 13 años 8 meses #41450

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Desde luego que no cuadra, lo lógico es añadir aceite si la tirada de lineas es larga, las cuentas no cuadran, pero me parece raro tener que añadir tanta cantidad de aceite, y más aún que para el cálculo no se tenga en cuenta la longitud real. A ver si alguien localiza información concreta de ese aparato y arroja un poco de luz.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carrier sutrak autobus hace 11 años 7 meses #98622

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information