• Página:
  • 1

TEMA: niebla abundante sale por el split

niebla abundante sale por el split hace 10 años 7 meses #117345

  • gaditano46
  • Avatar de gaditano46
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola he instalado el 28 de febrero del 2013 en una peluqueria unisex en malaga capital un equipo split marca daikin TX-35 JV de 3.000 frigorias inverter.Se ponga a la temperatura que se ponga y lo mismo la fuerza del ventilador sale por el split una ligera neblina blanca cayendo a la cristalera y al mostrador.Ha estado dos veces de servicio tecnico de daikin y dicen que es por la climatologia del local al caer los pelos y la laca en el serpentin que lo ostruye que ni al equipo ni a la instalacion le sucede nada que es por ser el local de dimensiones reducidas de 4 metros de largo y .1,75 de ancho.
Quisiera saber si a alguien alguna vez le hubiera sucedido y que medidas tomo ya es por quedar bien con mi cliente por que como cliente futuro lo tengo perdido gracias y un saludo al foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

niebla abundante sale por el split hace 10 años 7 meses #117346

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Hola, pues lo que yo haria seria limpiar la bateria del evaporador con algun producto quimico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

niebla abundante sale por el split hace 10 años 7 meses #117349

  • gaditano46
  • Avatar de gaditano46
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
gaditano46 escribió:
Hola he instalado el 28 de febrero del 2013 en una peluqueria unisex en malaga capital un equipo split marca daikin TX-35 JV de 3.000 frigorias inverter.Se ponga a la temperatura que se ponga y lo mismo la fuerza del ventilador sale por el split una ligera neblina blanca cayendo a la cristalera y al mostrador.Ha estado dos veces de servicio tecnico de daikin y dicen que es por la climatologia del local al caer los pelos y la laca en el serpentin que lo ostruye que ni al equipo ni a la instalacion le sucede nada que es por ser el local de dimensiones reducidas de 4 metros de largo y .1,75 de ancho.
Quisiera saber si a alguien alguna vez le hubiera sucedido y que medidas tomo ya es por quedar bien con mi cliente por que como cliente futuro lo tengo perdido gracias y un saludo al foro.
Ya lo limpie con liquido limpiador y luego le heche ambientador resultado momentaneo solo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

niebla abundante sale por el split hace 10 años 7 meses #117353

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, a mi me gustaría saber si la máquina funciono bien en algún momento. Cuando se instaló funcionó bien? Cuanto tiempo lleva trabajando el equipo? La máquina parece que está instalada en la entrada encima de una cristalera, explicanos como está instalada, cual es la temperatura de impulsión y retorno, la lama de impulsión hacia donde está orientada.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

niebla abundante sale por el split hace 10 años 7 meses #117358

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenas noches gaditano.
La explicación a este fenómeno se encuentra en la laca que se utiliza en las peluquerias, este hecho sucede así mismo en los asadores o cocinas.
Al depositarse estos productos sobre las aletas del serpentin, disminuye e incluso desaparece la sujección que mantiene a las microgotas de agua que se forman sobre las mismas para que escurran hasta la bandeja del drenaje, de modo que al discurrir la corriente de aire entre las aletas las arrastra formando esa nebina que lanza por los álabes de difusión.
La única solución es limpiar la batería para eliminar los depósitos de laca con una frecuencia que evite este fenómeno.
Otra posibilidad podría ser cambiar la ubicación a otra situación que no se encuentre afectada por la llegada de las lacas.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

niebla abundante sale por el split hace 10 años 7 meses #117482

  • Aleman 68
  • Avatar de Aleman 68
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola colega,este problema es debido a los productos que usan en las pelu,que cuando les aplican calor largan vapores y una cierta nube en el ambiente,por ejemplo cuando hacen brushing o alisados donde usan formaldehido esto se pega en el evaporador del aire,junto con la pelusa del ambiente,pelos ect, y forma con la humedad esa neblina.
Te sugiero que limpies el evaporador con algún desengrasante y luego lo pongas a funcionar sin que esté trabajando el peluquero para ver el funcionamiento.ok
Saludos Cordiales
Miguel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information