• Página:
  • 1

TEMA: Condensadores evaporativos

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189743

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 781
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 6
Buenas tardes, les cuento, donde trabajo para realizar el tratamiento del agua de la balsa de los condensadores evaporativos, utilizamos de forma liquida distintos productos, por ejemplo mefacide para matar la legionela, polifovi y toen best 30 para que no se pudran los condensadores, bueno pues por ejemplo con el mefacide mas de una persona le ha caido un poco y se han achicharrado por ir a la buya, a echar los productos, algunos hasta se tuvieron que dar de baja, y mi pregunta no hay algun tipo de pastilla que sea efectiva que hiciera el mismo efecto que los 3 productos o 3 pastillas diferentes que se pudieran echar a la balsa y hicieran el mismo efecto??? yo dandole vueltas si hubiera algun tipo de pastilla se podria meter en una cesta y esta cesta amarrarla de alguna manera a la balsa de los condensadores, tambien las garrafas donde vienen los productos pesan de 30 a 40 kilos cuando uno mueve 30 garrafas al dia termina echo polvo, alguno sabe alguna solucion a esto? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189745

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3304
  • Karma: 113
¿Habéis probado los dosificadores ? Añaden la proporción justa , así se dosifica mejor y su durabilidad .
Revisa también el llenado de la balsa igual hay demasiada renovación y el tratamiento pierde eficacia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189747

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1543
  • Gracias recibidas 1017
  • Karma: 56
Como dice el compi el uso de dosificadores es lo ideal pero hay que subir las garrafas ala terraza con lo que no resuelve tu problema.
Desconozco si tu empresa es grande pequeña o si tu trabajo es habitual o esporádico en cualquier caso no deverias de manipular mas de 25 kilos y tu empresa deveria de facilitarte un carro o simplemente pedir al distribuidor envases mas pequeños para su transporte, se supone que tu empresa tiene un plan de riesgos específico y una persona encargada del tema.
Piensa que al final el perjudicado eres tu y la espalda es una zona muy jodida, yo tengo 3 vertebras echas polvo por hacer el animal durante años. Deverias hablar con un superior y exponerle el tema.
En mi empresa un compañero se lesiono un brazo por mover un material pesado a estado varios meses de baja y ahora la empresa le a abierto expediente por no cumplir las normas de seguridad.
Ya se que estos temas son complicados y depende mucho del tipo de empresa donde se trabaja, hay empresas que pasan del tema y otras que afortunadamente llevan el tema de riesgos laborales muy en serio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189748

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 781
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 6
Sí, en efecto dosificadores hay, pero las garrafas hay que subirlas a las condensadores y tambien hay que levantarlas para echarlas en unos depositos de 300 litros, por eso queria preguntar si alguno de vosotros habeis visto otros metodos de mantenimiento distinto a éste, si las garrafas se pudieran sustituir por pastillas o algo asi y si son tan efectivas como los productos liquidos, seria una buena solucion. Donde veis condensadores evaporativos se utilizan siempre producto liquido y dosificadores?? O habeis visto otro metodo? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189749

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3304
  • Karma: 113
Nosotros usamos una bomba y trasegamos los líquidos , bien glicol , inhibidor anticorrosión y demás , ya que algunos bidones son de 250lt .
Última Edición: hace 9 meses 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189751

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11740
  • Gracias recibidas 1531
  • Karma: 72
si lo que pasa es que algunas empresas que lo suministran lo montan a peticion del cliente, y se manda como sabras por impulsos a las tuberias de alimentacion, en el punto mas alto de la tuberia de llegada a los condensadores,pero en instalaciones que tienen personal permanente, que es el que observa el funcionamiento y de poner el liquido desde las garrafas, o bien una empresa de mantenimiento del sistema, segun la empresa a mantener si puede lo solicita , y es la responsable del tratamiento , en otros casos es la empresa que mantiene los equipos y es donde te toca pringar con este tema, garrafas pàra arriba y para abajo,por eso es mejor que cada empresa haga su trabajo,y el tratamiento del agua que se encargue una empresa, te cambia los filtros y te controla todo el sistema, las sondas etc etc,
en esta vida no se puede hacer de todo ,es como el tratamiento de piscinas, deja a una empresa que haga esa labor , veras como no toca las maquinas, llamaran al frigorista que sera tu caso, pero no el tratamiento del agua o lo que le quieran a uno mandar, por lo que dices sigue igual que el siglo pasado,
una empresa para cada caso tratamiento de agua, tratamiento de lejionela, tratamiento de piscinas, eso son anexos
que le colocan las empresas a los trabajadores con una prima o unas horas, y asi vamos tirando, algunos lo hacen otros no, y si es una empresa pequeña tienes que pasar por casa del jefe para ver que le pasa a la lavadora y gratis por que si no ya la tienes liaaaaaaaaaaaaaaa,y si señor los tratamientos son oficiales, en piscinas, tratamiento de agua, lejionela,torres, agua de pozo, y condensadores como dices,siendo una instalacion igual en cualquier rato tienes la visita de industria, asi que o lo haces si o si, sea una empresa o quien sea, tanta robotica, tanta electronica, y tanta plamplina, pero por lo que dices las garrafas hay que moverlas igual que antes, mover garrafas no es rentable esta claro, sal....
Última Edición: hace 9 meses 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189757

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 781
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 6
En definitiva no hay pastillas que puedan sustituir a los productos quimicos liquidos? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189758

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 946
  • Gracias recibidas 861
  • Karma: 25
¿Y por qué hay que echar o dosificar los productos en la balsa de la torre o del condensador evaporativo?. ¿No se pueden dosificar en cualquier parte del circuito hidráulico y los dosificadores enclavados electricamente con un interruptor de flujo de agua?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189759

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 781
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 6
Podria ser una solucion aqui tenemos 2 descalcificadores y a la salida de los descalcificadores va directo a los condensadores, que modulan la entrada de agua atraves de unas boyas, tu como dices poniendo un deposito cerrado entre el descalcificador y los condensadores? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189760

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11740
  • Gracias recibidas 1531
  • Karma: 72
claro , por que no se emplea el sistema, es la economiia <<<el problema es transportar la mercancia, las garrafas llenas,
si el responsable no quiere que el sistema funcione, a manipular garrafas, y eso que el sistema esta montado, quien sea el responsable no quiere invertir, sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 1 semana #189761

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 946
  • Gracias recibidas 861
  • Karma: 25
Me refiero tecnofri a inyectar los productos químicos en la tubería de aspiración o bajada de balsa o de impulsión a duchas. Dado que hay descalcificador de agua para el llenado o rellenado del condensasdor evaporativo recomiendo el control de dureza de esa agua de alimentación en continuo en tiempo real o como mínimo una vez al día.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadores evaporativos hace 9 meses 6 días #189765

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1543
  • Gracias recibidas 1017
  • Karma: 56
Lo de las pastillas olvídate eso no existe, donde yo trabajo tenemos varias instalaciones con condensadores evaporatorios en los almacenes y torres de refrigeración para las maquinas y los centrífugos.
Todo el sistema de tratamiento lo tenemos centralizado con bombas dosificadoras. medidores de PH, nivel etc. Tenemos unos depósitos de 750 litros que cada 6 u 8 semanas cuando nos salta la alarma de nivel bajo viene una empresa con un camión que lleva depósitos de plásticos cuadrados de 250 litros y con una bomba eléctrica llena los nuestros anotamos los litros descargados y verificamos con el display.
Todo esta automatizado, hasta la limpieza automática que recoje las aguas y las lleva ala depuradora para su tratamiento y verter al alcantarillado municipal, el canal de Isabel II cada mes toma muestras de los vertidos en su alcantarillado
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information