Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: IF.-012

IF.-012 hace 8 años 11 meses #148708

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Abro este post para dar opinion sobre el comentario de francismorcillo sobre la IF12 sin mezclar en el post de los aceotrópicos.

Esto decia francismorcillo:

Para mi no es mas que otra cagada, como la de la IF.-012 y sus diferenciales por cada elemento principal, sacada de la mente calenturienta de algun ingeniero, amigo de algun fabricante de disyuntores....

Esto es lo que pone en la IF12 al respecto de las protecciones eléctricas.

Deberán incorporar protección diferencial y magnetotérmica por cada elemento principal (compresores, ventiladores de los
condensadores, evaporadores, etc.) y por circuito de maniobra.
Con independencia de lo prescrito en el vigente REBT y las instrucciones técnicas complementarias correspondientes, las
instalaciones frigoríficas deberán estar protegidas contra contactos indirectos de la siguiente manera:
a) En caso de instalaciones centralizadas, cada elemento principal deberá estar debidamente protegido:
compresor, condensador, evaporador y bomba de circulación de fluido.
b) En caso de circuitos independientes constituidos por un único conjunto compresor, condensador y
evaporador, será suficiente una única protección para el conjunto.
c) Las resistencias eléctricas de desescarche de todos los evaporadores podrán estar protegidas por un único
dispositivo, al igual que las de desagües.
Con estas disposiciones se pretende, además de la protección de las personas, añadir otras medidas que
reduzcan al mínimo el deterioro de los productos almacenados y aseguren el funcionamiento permanente de una
parte razonable de la instalación


a: Si entendemos como centralizada una pequeña central de frío comercial de un super con digamos 3 compresores, condensador y 6 servicios, tendremos 10 diferenciales, que es un elemento no precisamente barato .
Lo mismo le da que sea un compresor de 600cv para amoniaco que el super de debajo de casa.

b: Menos mal que para cámaras independientes permite una protección diferencial.

c: Esto si me parece grave y un error.
Totál que en una centralizada proteges independientemente todos los servicios, y luego permites que todas las resistencias de desescarche y desagüe esten conectadas a un diferencial conjunto.

Según esto puede darse el caso que por una derivación en un evaporador se dispare solo ese evaporador, y te des cuenta porque la cámara no enfría, o por un retorno de líquido o por yo que sé, pero resulta que si se dispara el diferencial de las resistencias y nadie se fija, se acabe uno dando cuenta de la situación cuando todos los evaporadores de la instalación estén hasta los ojos de hielo. No lo veo lógico.
Por otro lado la mayor parte de las averías eléctricas por derivación son en las resistencias eléctricas o de desagüe

De hecho siempre me ha rondado la cabeza que sería bueno que las resistencias de desescarche llevaran su diferencial independiente del resto. La cosa es que sería bueno señalizar el salto de diferencial de resistencias para evitar que el evaporador se ciegue por completop de hielo, que es una mala cosa.

No me parece mal que en una centralizada se proteja cada servicio por separado, ya que por un pequeño fallo en una resistencia o un ventilador se podría dejar parada toda la instalación. Pero que se permita en cambio que todas las resistencias se conecten al mismo diferencial me parece cagarla. No solo es que se llenen de hielo los evaporadores, con lo que supone quitar el hielo, sino que propicias la llegada de líquido a la central frigorífica, abocando al compresor que funcione a recibir un golpe de líquido.


SAludos...
.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, francismorcillo

IF.-012 hace 8 años 11 meses #148709

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Tienes razon en lo que has escrito, y estoy de acuerdo contigo.

Pero lo mejor es que todo esto, es una correccion posterior.

En un principio, la ley nacio sin esto:

a) En caso de instalaciones centralizadas, cada elemento principal deberá estar debidamente protegido:
compresor, condensador, evaporador y bomba de circulación de fluido.

b) En caso de circuitos independientes constituidos por un único conjunto compresor, condensador y
evaporador, será suficiente una única protección para el conjunto.


La IF-12 obligaba a instalar un diferencial para el compresor, otro para el evaporador, otro para el condensador, etc, etc.

Yo tuve una interesante discusion al respecto con el subdirector de industria de mi zona, el cual habia sido ponente en la nueva ley, y no tenia ni idea de esto. Esto fue un añadido que hicieron en Madrid, segun el porque " alguien " tendria un amigo con una fabrica de diferenciales.....

Supongo que lo de la carga de gas del otro post es una cagada parecida....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

IF.-012 hace 8 años 11 meses #148711

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Coincido en la necesidad muy Conveniente que plantea Cansino en que al saltar un diferencial esto debería estar señalizado como Alarma tal como ocurre cuando salta un relé térmico o un disyuntor.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information