Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Duda de terminales electricos.

Duda de terminales electricos. hace 13 años 5 meses #48705

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas noches señores, desde que empece en esto, siempre me ha sido curioso este tema.
Los terminales, quedan muy bien en un cuadro electrico, hay que ponerlos, esta claro. Da mas trabajo pero quedan mucho mejor a la hora de hacer un cuadro electrico.
Mi primera duda es, de que material estan hechos?
Mi segunda duda es, en conexiones de sondas o señales de pocos voltios, interfieren en la conductividad?
Como soy muy bruto a veces, hago pruebas cuando tengo tiempo (nada tiene que ver que sea de galicia).
La prueba que hice no hace muchos dia fue intentar soltar dos cables de 6mm2, apretados a muerte en la borna de un diferencial. Puse dos cables de 6 sin terminal apretados a muerte y dos cables de seis con un terminal y tambien apretados a muerte. Despues tire de ellos con una pico de loro.
Me costo pero logre soltar tirando primero uno y luego otro los cales de 6 que iban con terminal.
Cuando lo intente con los cales que iban sin terminal, cual fue mi sorpresa al ver que haciendo palanca y forzando mucho la pico de loro contra el diferencial, despues de haber roto el plastico del cable, se rompio el cobre, pero no se solto de la borna, como paso con los que llevaban terminales.
La tercera duda que me surge es, ¿cuanto dinero generan los terminales en las instalaciones electricas...? Dinero en mano de obra y material...
Puede que alguno me conteste que es para protejer los pelillos que quedan sueltos del cobre.
No me vale esa respuesta, pelar un cable no es pelar, es pelar y darle vueltas con los dedos...
Saludos compañeiros. No me tomeis por loco, ya se que lo estoy...jajaja
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 5 meses #48715

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Uff, aunque parezca mentira, sobre este tema se puede hablar largo y tendido. En primer lugar no se deben de apretar a muerte, hay que aplicarle el par de apriete que indica el fabricante, sobre la prueba que has realizado, pues la vedad no la veo muy correcta dado que las conexiones nunca deben de estar sometidas a fuerzas de tracción, el peligro principal que tienen es que se aflojen, y esto puede ser probocado por un insuficiente par de apriete, vibraciones o incluso por dilataciones y contracciones del conductor sobre la conexión. Sistemas de conexión hay muchos, desde el típico tornillo de apriete como el que puedes de haber encontrado en el diferencial con el que has realizado la prueba hasta en los que no es necesario ni tan siquiera pelar el cable.
La función principal del terminal es la de protejer los hilos de los conductores de la rotura al apretar la conexión, piensa que al pasar de una sección circular pasar a una rectangular en el momento de apretar la conexión hay hilos que sufren un estiramiento y pueden llegar a romperse probocando una reducción de la sección del cable, esto se puede apreciar con mayor facilidad con los cables de mayor sección, de hecho (si mal no recuerdo) en el reglamento de baja tensión es obligatorio el uso de terminales para secciones iguales o mayores a 6mm2.
El material con el que están fabricados (supongo que te refieres a la parte metálica) es cobre excepto los que se usan para conectar cables de aluminio a conexiones de cobre.
Solo si existen algún tipo de perdida en las conexiones de sondas y demás, te diré que siempre hay alguna pérdida en toda conexión, la cuestión si esta pérdida es relevante o no, no se me ocurriría nunca empalmar una sonda tipo K o un cable de red informática con una simple regleta, hay elementos específicos para ello, otro tipo de señal analógica pues creo que habría que reducir las conexiones al máximo si puedes llegar directamente al equipo que debe de procesar dicha señal pues mejor.
La repercusión económica en el uso de terminales no es gran cosa pero a tener en cuenta, sobre todo si las utilizas para grandes secciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 5 meses #48801

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Como dice vikingo hay largo y tendido.

Yo soy partidario de los terminales.

Hay terminales para distintas aplicaciones.
Hay terminales para distintas secciones.
Tambien hay herramientas para cada tipo de terminal.

No se que tipo de terminal has usado que se te ha soltado antes
que el cable sin terminal.

Sin verlo te diria que no has usado el terminal adecuado, o de
seccion inadecuada o prensaterminales no correcto.

Ya que si el prensado esta bien es imposible soltarlo.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 5 meses #48818

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
¿Cada cuanto habria que ajustar ese par de apriete con dinamometrica?
Cada año, cada 6 meses, ¿que decis?
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 5 meses #49057

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
ofrigoleiro escribió:
¿Cada cuanto habria que ajustar ese par de apriete con dinamometrica?
Cada año, cada 6 meses, ¿que decis?

Por regla general, con una vez al año, es mas que suficiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 5 meses #49081

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
siempre con terminales,bonito,curioso y seguro,generalmente se reaprietan al mes de la puesta en marcha,sobre todo los de potencia,y despues como dice vikingo sobra una vez al año.
los terminales dicen mucho de un instalador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 5 meses #49090

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si es cierto, los terminales dicen mucho del instalador.

Y cuando abres un cuadro tambien. jeje

Hay cada uno
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 5 meses #49108

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El poner terminales en un cuadro no tiene nada que ver con la estetica; para empezar tienen que estar apretados con una tijera que asegure el diametro del conductor las tijeras manuales si aprietas mucho los corta ademas la funda proteje de otros conductores que esten cerca.
Una prueba de ello son los terminales para motores tipo faston ya sea redondos o de horquilla, los motores de grandes potencias (terminales de 6 mm)o los compresores Mareurop que llevan terminales si estos estan apretados con tijeras de mala calidad el terminal se ennegrece porque el diametro del conduntor se a reducido si esta apretado con unas tijeras buenas el terminal dura toda la vida.
El apretado deve sujetar el cable no machacarlo y el reapriete deve ser una vez al año.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 3 meses #53469

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
menudo tema habeis sacado...yo es que en cuba no conocia los terminales .siempre estaba liado pelando los cablecitos y pinchandome los dedos
y aqui estan por todos los sitios de todos los tipos y lo flipo. me parece genial . la verdad comodos seguros . la uniformidad de la seccion del cable y la conexion mejor. en las clemas por ejemplo aprietas directamente con el tornillo y puede que el cable se parcialice y termines apretando unos hilos sin embargo cuando pones el terminal es mas seguro..la traccion tangencial que pueda sufrir la conexion se ve muy reducida . por ejemplo en la mayoria de los equipos pequeños el cable de alimentacion viene con un engrosamiento en el sitio por donde entra al equipo.( secadores de pelo radios maquinas de cortar pelo ).esto protege contra las deformaciones en la union o el punto de entrada .el movimiento que puede tener hacia los lados se ve muy reducido en el punto de apriete del cable .. esto no quiere decir que tirando de el hacia atras aguante mas . la verdad nunca he hecho esa prueba ..
me he encontrado en algunos cuadros que tiran y dejan el terminal y luego el cable no entra y te lias y no ves el terminal anterior y bueno siempre hay quien es mas regado y deja las cosas asi pero mola mucho tener todo conectado igual y no pincharce los dedos ..
empujar y que entre todo como debe ser y apretar tranquilamente.
tambien vi alguien que tenía algo que se llama conformador de terminales . como una pinza de estas de precion ,ojo mas de 100 pavos el cacharro y tenia para casi todos los faston y tal y es verdad que apretaba de cojons...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 3 meses #53658

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
Vikingo escribió:
Uff, aunque parezca mentira, sobre este tema se puede hablar largo y tendido. En primer lugar no se deben de apretar a muerte, hay que aplicarle el par de apriete que indica el fabricante, sobre la prueba que has realizado, pues la vedad no la veo muy correcta dado que las conexiones nunca deben de estar sometidas a fuerzas de tracción, el peligro principal que tienen es que se aflojen, y esto puede ser probocado por un insuficiente par de apriete, vibraciones o incluso por dilataciones y contracciones del conductor sobre la conexión. Sistemas de conexión hay muchos, desde el típico tornillo de apriete como el que puedes de haber encontrado en el diferencial con el que has realizado la prueba hasta en los que no es necesario ni tan siquiera pelar el cable.
La función principal del terminal es la de protejer los hilos de los conductores de la rotura al apretar la conexión, piensa que al pasar de una sección circular pasar a una rectangular en el momento de apretar la conexión hay hilos que sufren un estiramiento y pueden llegar a romperse probocando una reducción de la sección del cable, esto se puede apreciar con mayor facilidad con los cables de mayor sección, de hecho (si mal no recuerdo) en el reglamento de baja tensión es obligatorio el uso de terminales para secciones iguales o mayores a 6mm2.
El material con el que están fabricados (supongo que te refieres a la parte metálica) es cobre excepto los que se usan para conectar cables de aluminio a conexiones de cobre.
Solo si existen algún tipo de perdida en las conexiones de sondas y demás, te diré que siempre hay alguna pérdida en toda conexión, la cuestión si esta pérdida es relevante o no, no se me ocurriría nunca empalmar una sonda tipo K o un cable de red informática con una simple regleta, hay elementos específicos para ello, otro tipo de señal analógica pues creo que habría que reducir las conexiones al máximo si puedes llegar directamente al equipo que debe de procesar dicha señal pues mejor.
La repercusión económica en el uso de terminales no es gran cosa pero a tener en cuenta, sobre todo si las utilizas para grandes secciones.

ser vikingo permitame felicitarlo por su respuesta ,me parece muy profesional ,gracias por su ayuda al prójimo

saludos desde bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de terminales electricos. hace 13 años 3 meses #53800

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
De nada Icaro8, para eso estamos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.301 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information