Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: separación de los circuitos de mando y de fuerza

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118701

  • txantxangorri
  • Avatar de txantxangorri
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola a tod@s, querría saber el porque de la separación de los circuitos de mando y de fuerza
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118702

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, la separación normalmente será por protección, la maniobra llevará una protección de bajo amperaje (al margen de la tensión de funcionamiento) y uno de fuerza pueden tener amperajes muy altos, con lo cual el tiempo de reacción sería muy alto y antes de saltar la protección habrías quemado todo.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118707

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Además de lo que te comenta Pabloclimatic, ten en cuenta que si no se separacen, por los elementos de control circularía todo el amperaje de motores y otros receptores, Imagínate un termostato o presostato por el que pasen 80 A continuamente, los contactos durarían un suspiro o tendrían que ser enormes.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118708

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Por cierto, bienvenido al foro.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118723

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La separación (generalmente) de los circuitos de fuerza y control se hace por la diferencia de tensión que manejan.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118728

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, un motor si es directo solo hay un circuito, si es estrella triangulo, el esquema esta dividido, para poder entender mejor, interpretar el esquema, el electrico que monta esos circuitos o va hacer una reparacion, tiene que distinguir , saber conocer los circuitos cual es uno y otro,esa es una de las razones, de la separacion de los dos circuitos en un mismo esquema de fuerza y maniobra, ademas de lo que te dicen los colegas,la seccion de hilo tampoco es la misma,
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118738

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, efectivamente, como dicen los compañeros, la convenencia de separar los circuitos se debe principalmente a que las cargas a proteger son muy distintas y han de ser protegidoas por elementos de proteccion especificos, no tiene sentido proteger el circuito de maniobra de un consumo minimo con un interruptor magnetotermico que pretege motores o resistencias de mucho mas consumo y que a su vez deben ser protegidos por separado atendiendo a su consumo y curva de disparo.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 6 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118741

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Quiero apuntar una cosa que es muy importante y que generalmente se malentiende la funcion de determinados elementos:
Los magnetotermicos no estan para proteger Motores,resistencias ni nada mas y exclusivamente que la Linea electrica que el gobierna.
Si bien hace las veces de "proteccion" de un motor u otro aparato no es su funcion.
Si tienen determinadas Curvas de trabajo son para el solo efecto de poder Soportar determinados picos de corriente sin actuar mas alla del tiempo que su curva predeterminadamente le permite trabajar,superando este tiempo/temperatura actua cortando el suministro.
Pero esta proteccion es solo para proteger la linea electrica.

632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118747

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Todo lo dicho por los compañeros es acertado , pregunto ¿es en un cuadro indusrial? , saludos
PD: El REBT lo exige
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118748

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por ahorro monetario.
Porque donde esta situado el mando o control, no esta situado la fuerza o potencia.
Y tendrias que ir y venir con cables gruesos
Última Edición: hace 10 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 6 meses #118800

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Holafrigotron escribió:
Quiero apuntar una cosa que es muy importante y que generalmente se malentiende la funcion de determinados elementos:
Los magnetotermicos no estan para proteger Motores,resistencias ni nada mas y exclusivamente que la Linea electrica que el gobierna.
Pues si que es muy importante , yo siempre entendi que tanto el interruptor diferencial como el magnetotermico eran elementos de proteccion de todos los elementos que colgaban de ellos, el Interroptor diferencial protege a las personas del contacto directo con alguna parte metalica sometida a tension, en los magnetotermicos, la parte magnetica proteccion ante sobreintensidades altas durante cortos periodos de tienpo (ejemplo los cortocircuitos, motores clavados, etc) y los termicos protege de pequeñas sobreintensidades en largos periodos de tiempo (ejemplo motores sobrecargados)
Si bien hace las veces de "proteccion" de un motor u otro aparato no es su funcion.
Si tienen determinadas Curvas de trabajo son para el solo efecto de poder Soportar determinados picos de corriente sin actuar mas alla del tiempo que su curva predeterminadamente le permite trabajar,superando este tiempo/temperatura actua cortando el suministro.
Pero esta proteccion es solo para proteger la linea electrica.
632415.gif
Saludos
Última Edición: hace 10 años 6 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

separación de los circuitos de mando y de fuerza hace 10 años 1 mes #126287

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
olfera escribió:
La separación (generalmente) de los circuitos de fuerza y control se hace por la diferencia de tensión que manejan.

comparto esta postura ya que lo que se pretende proteger utilizando un circuito de control es al ser humano que opera la maquina eléctrica y por esa razón en argentina los circuitos de control operan en 24 voltios .

maestro olfera un fuerte abraso

saludos desde la pcia de bs as rep argentina choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information