Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: controlador presión aspiración Eliwell

controlador presión aspiración Eliwell hace 7 años 10 meses #166725

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
Hola a todos , tengo una instalación con 3 compresores alternativos en paralelo con reducción de capacidad 33% , 66% y 100% .
el arranque y capacidades lo controla un Eliwell EWCM 900 / S , pues bien , el punto de consigna es de -12ºC y el Pbd es de 6ºC ( DEU en ºC , claro) , pues resulta que (según las instrucciones desde -9ºC hasta -15ºC no debería pedir carga o descarga , sin embargo si lo hace ..... esto provoca que entren capacidades y/o compresores .
tengo los límites de arranque de compresores a 20 minutos entre arranque y arranque y 15 minutos entre paro y arranque , eso no lo quiero mover pero quisiera tener una zona neutra de eso... 6ºC en la que el aparato no pidiera nada.... ¿ me podéis ayudar ? un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

controlador presión aspiración Eliwell hace 7 años 10 meses #166731

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Estas seguro que la banda queda de -9 a -12 con un pbd de 6º, yo entiendo que deberías haber cogido un pbd de 3º para tener una zona neutra de 6º
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

controlador presión aspiración Eliwell hace 7 años 10 meses #166770

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
bueno , según las instrucciones es así , de todas formas he probado de mil formas y no consigo que deje de pedir carga o descarga en un intervalo cualquiera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

controlador presión aspiración Eliwell hace 7 años 10 meses #166773

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
si , soy nuevo en esto.... pero vamos... muy nuevo....
y además de muy muy nuevo también muy agradecido a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

controlador presión aspiración Eliwell hace 7 años 10 meses #167205

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
bueno , ya lo he encontrado... en la configuración del equipo , ahora me falta probarlo , si trabaja con zona neutra el fabricante indica que es para compresores de distinta capacidad , ya os contare...
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

controlador presión aspiración Eliwell hace 7 años 10 meses #167262

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Aunque el manual indique es la regulación por zona neutra es preferible para compresores de potencias diferentes, puedes utilizarla para centrales con compresores iguales.
Vamos a repasar parametros:
Dices que tienes estos parametros
ONON - 15 minutos
OFON - 20 minutos
PBD - 6 grados
Repasa estos otros parametros.
CTYP - Supongo que lo tienes a 0
DON - Si lo tienes muy elevado te puedes encontrar que la zona neutra pida subir etapas pero a causa de este parametro no te suban. Mira a cuanto lo tienes.
DOF - Igual que el anterior pero para el ciclo de parada. Mira que valor tienes.
DONF - Este parametro te pone un compresor en marcha fijo durante los minutos que se indican. No creo que en tu configuración de central te afecte mucho pero miralo por si acaso.

Si puedes indicar que valores tienes, miraremos de ayudarte puesto que el regulador si que tiene zona neutra y te debería funcionar.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information