Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Válvulas KVP con desescarche pump-down

Válvulas KVP con desescarche pump-down hace 8 años 2 semanas #164763

Poe cierto Magno78, te has acordado de realizar tu presentacion? Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas KVP con desescarche pump-down hace 8 años 2 semanas #164765

  • MAGNO78
  • Avatar de MAGNO78
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 2
thump_356595
Visto y coincido, mejor válvula normalmente abierta en paralelo.
Un saludo,
Magno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas KVP con desescarche pump-down hace 8 años 2 semanas #164766

  • MAGNO78
  • Avatar de MAGNO78
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 2
Creo que sí, Upsss si no ha sido así. Dije algo así de que el saber un ocupa lugar o algo así que quedaba +- bien, jijijiji.
Un saludo,
Alex.

Magno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas KVP con desescarche pump-down hace 8 años 1 semana #164851

  • Gursavo
  • Avatar de Gursavo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Me gusta la idea de la solenoide en paralelo. Ya que de presupuesto ( en centros de formación carecemos de esto desde hace unos años, en España) para la modificación y sólo tengo NC. Por lo que creo que abriría el by pass solamente durante el vaciado del evaporador y cuando salta el PB volverla a cerrar y aislar el evaporador. Modificaré algo en el cuadro, pondré un rele auxiliar con NC y NA para activar una solenoide y desactivar la otra y viceversa. Intentaré vaciar lo máximo posible el evaporador. De todas formas esta cámara se desescarcha poco (no está en marcha más de 6h seguidas) y me interesa más que haga el pump down de manera correcta, ya que la vacíamos, llenamos, desmontamos, cambiamos aceite, etc... todos los años y me interesa confinar el refrigerante en la parte de alta presión.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por Gursavo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas KVP con desescarche pump-down hace 8 años 1 semana #164852

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues sí, la solución es utilizar una válvula de solenoide para puentear el regulador. PERO, esta válvula debe ser del tipo normalmente cerrado a fin de no perturbar el funcionamiento de la instalación en caso de quemarse la bobina.

En cuanto a la conexión eléctrica de esta válvula adicional, basta con utilizar el contacto conmutado del termostato para la alimentación de su bobina.
Un contacto para la solenoide de líquido y el otro para la de bypass....más fácil ¿no? 632415.gif

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com, Gursavo
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information