Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: aceite sintetico en vez da mineral

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52946

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si como dices ha sido por cambio de compresor y la instalación no consta de mucha tubería y sifones no tendras problemas.

Lo suyo es parar por vacio, recuperar refrigerante, pinchar sifones (para vaciar aceite, y como no limpieza de circuito, barrido con nitrogeno , cambio de filtros y prueba de acidez.

Como te comentan el unico inconveniente es que este aceite te atrapara mas facilmente la humedad que el aceite mineral.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52964

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Lozano escribió:
¿pini?, ¿eso qué es?

Bueno, ya me doy cuenta de que acabo de meter la pata en cuestiones léxicas o semánticas o como queráis llamarle.

Me explico.

PINI.... es un "sello" de la marca SISA Soldaduras Industriales.

Se ve que muchos años atrás (cuando yo empecé en esto) era la marca principal que vendía material de varillas de soldadura en Baleares.
Y todos los frigoristas nos movíamos con el paquetito de marras en el que se leía el sello de "PINI"

Y bueno, con PINI se ha quedado.

Definición de PINI (para entendernos); varilla de material de aporte sin fundente. Es decir varilla sin necesidad de "polvos".
O en otras palabras, la varilla que usamos para uniones cobre-cobre, de baja aleación de plata.

Os dejo un link para que veáis el sello al que hago referencia:

www.sisa-brazing.com/pdffiles/catalogo_es.pdf

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52968

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
pepekelvin escribió:
Si como dices ha sido por cambio de compresor y la instalación no consta de mucha tubería y sifones no tendras problemas.

Lo suyo es parar por vacio, recuperar refrigerante, pinchar sifones (para vaciar aceite, y como no limpieza de circuito, barrido con nitrogeno , cambio de filtros y prueba de acidez.

Como te comentan el unico inconveniente es que este aceite te atrapara mas facilmente la humedad que el aceite mineral.

Un saludo

Y si ya quieres rizar el rizo y tienes dinerito para gastar en un "juguete".... pues te pillas un REFRACTÖMETRO y mides con certeza si aún tienes aceite mineral en la instalación.

www.grupodisco.com/files/Seccion_10_09.pdf

Aunque por ese precio, vengo yo y pruebo unas gotitas..... por el sabor ya te digo si hay mineral o no.... JAJAJAJAJAJAAAAA.....
,.-7 ,.-4 ,.-17
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #53050

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Siempre llamandolo Pini y realmente sin saber que era sólo un tema local.

Buen aporte islatoto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #53057

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Y digo yo:

Para que tanto limpiar si el compresor puede hacerlo por nosotros??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 11 años 7 meses #97054

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information