Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO

DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91420

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
qui os dejo este vídeo sobre el desmontaje de un compresor semihermetico , aparte de como comprobar un devanado "mi método" por supuesto muy particular, también mostramos como verificar algunas de las partes mecánicas del compresor, para que quienes no tengan la oportunidad de ver un compresor semihermetico destripado pueda observar sus partes , espero os guste el vídeo, y que a alguno le sirva para acercarse a este tipo de compresores, un saludo también lo subiré a nuestra sala de vídeos para tenerlo a mano como tutorial, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91424

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
Bonito video..........:)



que digo yo, que luego al montarlo, no te sobrarían piezas no?? ;)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91426

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
tony como tu bien sabes siempre sobran piezas , es por ello que en los talleres tenemos cajas y cajas de tornillos y elementos que nunca sabemos de que son jajajjaja, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91427

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
jajaja cierto :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91429

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
muy bueno como siempre muy instructivo y te señala los puntos a verificar en el apartado de mecanica ,ya para ser completo faltaria apartado electrico las termistancias como se comprueba y como van conectadas bueno eso sera para otro video espero un saludo muy bueno sin duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91431

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola edmundo , referente a las intermitencia cada compresor tienen su valor , y hay poco que explicar , pero me tomo nota y trataremos de complacerte , un saludo colega
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91434

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Buen video Manu.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91436

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Fresquiviri escribió:
Buen video Manu.

Don juan viniendo de usted es todo un alago , un saludo maestro
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91441

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Un alago es para mí ver como sigue gustandote marranearte las manos para enseñarnos a los demás, eso sí que es un alago.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91445

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el gusto es mio juan hacia muchos años que no desmontaba un compresor , ya que por falta de tiempo se los llevamos a un taller, para que nos lo repase y los bobinen , pero este era para desguazar y aproveche para seguir practicando y hacer el reportaje,así que si sirve los dos ganamos jajjaa uno ve y otro practica para no perder la mano jajaja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91446

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
:whistle: :whistle: :whistle:
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DESMONTAJE COMPRESOR SEMIHERMETICO hace 11 años 11 meses #91448

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola manuel, bueno muy bueno,cuando estara listo ya se que es para practicar, puedo añadir algo yo tumbaba los compresores para que el aceite salga antes,
el bloque debe quedar tapado para que no coja humedad,y dado de aceite,las partes internas, cilindros etc los tornillos en aceite , o en trapo empapado en aceite,las tapas tambien envueltas en trapo con aceite,los pistones, cigueñal, tambien envuelto en trapos con aceite,y como se prueba si funciona el engrase,pues el aceite llega al cigueñal por el sistema llamado chapoteo !!saludos!! Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.292 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information