Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Camara de un Ciostato

Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107728

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,vamos a ver si puedo explicarme bien con este tema.

Tengo un cliente que tiene un laboratorio de pruebas clinicas.
En este laboratorio tiene unos aparatos que son para congelar muestras patogenas.Se le llaman Ciostatos y tienen dos circuitos de frio independientes.
El tema es que tengo que cambiar un compresor hermetico que se les ha quemado,pero la placa de caracteristicas viene en aleman y aunque he traducido las palabras donde pone "Fullmenge(Capacidad) 280+-5g"sé que es la carga, pero 280+-5g???Que valor tengo que coger??

Les adjunto un archivo con una foto de la placa para que les echen un vistazo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

gracias
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107730

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Creo que lo que dice es que la carga es de 280 gramos mas/menos 5 gramos osea, la carga esta comprendida entre 275 y 285 gramos, creo.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107792

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Les voy a explicar algo que no entiendo y supongo que vosotros medaran una explicacion.
Estos aparatos(los ciostatos),porque son varios,el, compresor es de baja temperatura danfoss mod.FR8.5G para R-134a y sin embargo lo tienen trabajando con R-404a.Me lo pueden explicar por que yo no lo entiendo.

Uff,no me queda nada que aprender.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107801

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Estas entrando en un tema tabú,,jajajja.
En un post,no me acuerdo cual,,ya se discutió que todos los compresores sirven para todos los gases,aunque bien quedó claro que todos se fabrican con unas condiciones de diseño.
Las maquinas a las que te enfrentas no son maquinas estandard,aunque tengas unas cuantas iguales,serán de fabricación especial,por lo cual,
"alguien" decidió poner ese compresor aunque trabaje con otro gas.
Puede derivar de este hecho que la carga sea aproximada y dejen al mecanico el ajuste de carga por recalentamiento y/o ensayo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107802

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si es de baja y 134 quiere decir que puede trabajar a bajas presiones,si lo haces trabajar con 404,con carga adecuada y condensador adecuado puedes llegar a muy bajas temperaturas.Ideal para recintos muy pequeños.
Te lo digo como teoria,en mi vida he visto un ciostato de esos.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107805

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Al hacer un cambio de compresor son muchos los técnicos que se pasan por la faja las recomendaciones técnicas, los compresores trabajan con el refrigerante que les inyecten pero es de esperar que no darán el mismo desempeño. diagramas.diagramasde.com/otros/danfoss%20compresores.pdf Fíjate en el ítem 2.1: Denominación.
Ahora mira esta otra información: (contradice lo afirmado anteriormente)
www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...27-03a232b42392.html
Ya lo dijo Jordines: es un tabú hablar de cual compresor usar con cual refrigerante.
Pero si se afirmativamente que se pierde una garantía si se le aplica un refrigerante distinto al de diseño. A no ser que el fabricante (del compresor) lo certifique.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107822

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Entendido compañeros.Yo ya les digo,si ya me cuesta entender muchas cosas
imaginense mi sorpresa cuando descubri un compresor trabajando con un tipo de gas diferente.

Y luego parece logico lo que ha comentado jordienex,que te dejen ajustar la carga mirando el recalentamiento.

Vale,otra pregunta:sabemos que en el ajuste por sobrecalentamiento y subenfriamiento
da como resultado una diferencia tª para saber si un equipo trabaja optimamente,pero¿influye si el refrigerante es uno u otro? o la diferencia de tª es la misma.

No sé si me he explicado correctamente.

Gracias compañeros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107853

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la diferencia entre gases refrigerante solo esta en la presión de trabajo , el recalentamiento o subenfriamiento , es un diferencial entre temperatura presión ,para ser mas directo con todos los gases debes de buscar el mismo recalentamiento o la misma temperatura de trabajo , solo que unos te trabajaran a una presión y otros a una diferente, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #107866

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias Manu.Creo que con esto me bastara.Ya les hire contando.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #108699

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,les comento que el criostato ya he conseguido repararlo.
Cambie el compresor,limpie el circuito frigorifico por si estaba contaminado,en fin el protocolo que se sigue cuando se quema un compresor.
Le hice la prueba de acidez y parece que daba positivo,pero segun tengo entendido con algunos refrigerantes te lo da,asi que por si acaso hice la limpieza.
No he podido ajustarlo por recalentamiento.Al final hice la carga por peso,ajustando presión y comprobando el consumo del compresor.Tiene un sistema muy comprejo de maniobra que no me dejaba hacerlo, porque abria y cerraba en dos segundos unas electrovalvulas para congelar el cabezal de las muestras.Si desconectaba la electrovalvula el cabezal se ponia a una temperatura de -37º y las muestras tienen que estar a -23º.La estuve probando un dia entero y alcanzaba perfectamente la temperatura de consigna sin ningun problema.

les envio un archivo con una serie de fotos para que se hagan una idea del tipo de aparato que es.


Un saludo compañeros.
PD:Es increible,no pensaba que el frio pudiese llegar hasta equipos de anatomia.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #108700

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Perdonad no me deja subir el archivo comprimido que es de la unica forma que puedo haceros llegar algo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara de un Ciostato hace 11 años 1 mes #108701

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Ahora si.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 11 años 1 mes por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information