Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: descargador de cilindros

descargador de cilindros hace 8 años 8 meses #38150

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
buenas a todos,tengo una duda sobre el descargador de cilindros.los que descargan con valvulas de capacidad,descargan cuando se va logrando la capacidad del sistema y la presion baja?la valvula de capacidad utiliza el acite para descargar los cilindros?tengo entendido que otro sistama de descarga es mediante solenoides y estos se activan con un termostato de varias etapas,puede ser asi?si alguien puede aclararme bien el asunto se lo agradeceria porque estoy un poco confundido o facilitarme algun link donde pueda estudiarlo.desde ya gracias por ayudar a este principiante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Re: descargador de cilindros hace 8 años 8 meses #38195

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 536
  • Karma: 21
Hola ferr, supongo que te refieres al control de capacidad, estas van controladas por el control del equipo y el fabricante pone unas rampas escalonadas y segun demanda va entrando o saliendo las etapas, pueden ser etapas de 25% 50% 75% 100%. Las electrovalvulas con tension entra o desconectan, segun fabricante, conforme abren dejan pasar mas gas hacia el plato de valvulas del compresor. En los sistemas antiguos con compresores alternativos abiertos, se hacen metiendo tu las etapas con un interruptor que te va indicando la etapa que metes, conforme van entrado etapas se va regulando las presiones a la de trabajo. Lo del aceite que inyecta es a las camisas flotantes, que llevan algunos compresores, la etapa entra,y la electrovalvula le inyecta aceite a la camisa, para que suba y pueda entrar mas gas, cuando cortas la electrovalvula deja de inyectarle aceita baja la camisa y deja de pasar mas gas. Bueno espero haberte ayudado y haberme explicado. Saludos te dejo este documento sobre compresores, muy didactico.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: descargador de cilindros hace 8 años 8 meses #38196

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 536
  • Karma: 21
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: descargador de cilindros hace 8 años 8 meses #38201

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 536
  • Karma: 21
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: descargador de cilindros hace 8 años 8 meses #38205

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
gracias diego por el aporte.ante alguna nueva duda volvere a molestarte ja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: descargador de cilindros hace 8 años 8 meses #38212

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 536
  • Karma: 21
No ferr gracias a ti. Cuando quieras aqui estamos. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

descargador de cilindros hace 3 años 5 meses #153801

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 2
1825665966-b

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information