tengo una maquina con silenciador de descarga lleva tiempo averiada y el cliente quiere reparla,si el silenciador se estropea igual que un filtro si recoge humedad el circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: silenciador de descarga
hace 12 años 5 meses #79679
Pascalin
No debe, ya que el silenciador lo que hace es atenuar las pulsaciones del compresor y no llevan filtros que se pudieran obstruir.
Por lo menos los que yo conozco, porque como avanza tanto todo, no se si se inventara algo nuevo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: silenciador de descarga
hace 12 años 5 meses #79684
En cualquier parte de un circuito puede existir humedad.Dicho esto el silenciador es una parte de este circuito, pero aun siendo cierta la presencia de humedad en el, no sera causa de una averia.La causa de la averia sera la presencia de HUMEDAD en el cirtuito.Procede limpiando la instalacion con nitrogeno y vacio(varias veces).Tambiem debes sustituir el filtro deshidratodor(si lo tine),no sustituyas el silenciador pues quedara deshidratado.Espero que te sirva ,un saludo desde Zamora