Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Fuga en el Condesador

Fuga en el Condesador hace 10 años 10 meses #113952

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
Hola compañeros:
Os traigo una consulta por que en el foro hay mucho Veterano y eso vale un grado tan más que un papel ... bueno al tema.
Al revisar una enfriadora Trane de 407c me encontre una mancha muy sospechosa ( Foto 1 ) y al comprobar las presiones verifique que efectivamente era una fuga ... y donde ??? pues en el condesador justo donde llevan el soporte en forma de U ( Foto 2 ), cuando empeze a separar las " lamas " para poder ver algo ( foto 3 ) y aplicar el liquido magico ( agua+jabon) para localizar y reparar, aparecio la propiedad y se Esancandalizó por lo que estaba haciendo y empezo a protestar y mando que pararamos .... le explicamos que habia que proceder asi para poder actuar pero no quedo convencido ...
Ahora mi pregunta, hay alguna otra forma de poder reparar esa fuga que no sea ... localizar separando las lamas y soldandola, con el consiguiente desperfecto ????
gracias por adelantado os dejo una fotillos con poco peso ( o eso creo )
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en el Condesador hace 10 años 10 meses #113953

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo no conozco otra forma de proceder......
A si perdona sustituyendo la bateria entera jejejejeje.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en el Condesador hace 10 años 10 meses #113954

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
por mi parte la que has indicado , cortar aletas de aluminio, y soldar tratando de hacer el menor daño posible ,
revisa las vibraciones , compresor,ventilador, antivibradores soportes tubería etc etc ya que esas fugas son debidas a que el taladro del soporte creo holgura entre el tubo y el soporte la causa posible vibraciones , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en el Condesador hace 10 años 10 meses #113955

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
Yo no conozco otra forma de proceder......
A si perdona sustituyendo la bateria entera jejejejeje.
Yo tampoco, pero como vi al cliente tan " de esa manera 765229.gif " prefiero preguntar no valla a ser que me salga con algo que Yo desconozco ... Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en el Condesador hace 10 años 6 meses #118592

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
Buenos días compañeros esto se puede cerrar , " No hay más cera que la que arde "
Un saludo choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en el Condesador hace 10 años 6 meses #118601

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information