Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: ¿Sintomas contradictorios?

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117365

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Vengo de mirar una enfriadora Interclisa con compresor hermético Maneurop MT 80 trifásico y válvula de expansión con compensador externo. La pongo en marcha y la baja se viene a vacío y la alta se que da en 12 bar. Consumo de 3 A por fase cuando en placa indica máximo de 18A.Le busco fugas en alta y no tiene, le lleno la baja de refrigerante y tampoco le encuentro fuga. Comienzo a cargar, no llevo báscula así que espero que suban la presiones para medir temperaturas, pero por más que cargo, el compresor lleva la baja a vacío y la alta no sube de los 12 bar. Le desconecto el ventilador de condensación y sube a 13 bares la alta mientras la baja sigue cayendo a vacío. El consumo solo ha subido a 7 A.
Opciones:1º) Si la baja está baja, la alta está baja y el consumo es bajo, falta gas.
2º) Si cargo y la baja sigue en vacío, filtro o vet tapado. Pero la alta no sube.
3º) Si el compresor no levanta presión, compresor no comprime, pero mantiene el vacío aún después de parado
Necesito ayuda por favor
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117366

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
atasco juan , si la baja se mantuvo en vacío teniendo 13 bar en alta no hay paso el la vet
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117367

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Pero por qué no sigue subiendo la alta por más que le añado refrigerante?
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117369

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
instalación larga?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117370

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Entiendo que no hay valvula inversora o si?
El sintoma esta indicando que no circula el refrigerante,hay atasco donde? ..... aaaahhh!!! busca que buscando la solucion acabaras dando. thump_121259
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117371

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Atasco de los gordos. Lo mas fácil la VET, pero no descartes el filtro deshidratador.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117372

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No, es corta y compacta. Todo en un mueble
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117373

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Pero por qué no sube la alta cuando le añado refrigerante?
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117376

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
me imagino que téndras deposito de liquido ¿NO?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117378

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No, y el condensador es de aire
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117379

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pues peor lo pones juan , solo te quedan dos alternativas , una es que tengas las dos averías (cosa difícil pero puede ser ) falta de gas y atasco , y la otra es que creas haberle metido gas refrigerante y el obús no te lo permita por cualquier motivo y te hayas hecho la pisha un lio cosa que me extraña en ti pero ¿recuerda lo de las gafas ? estas muy mayor
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117381

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Le cambié el latiguillo pensando que quizá no metiese la cantidad que creía, pero nada.
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information