Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: El Retorno

El Retorno hace 10 años 4 meses #121539

  • Chaca
  • Avatar de Chaca
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
En una empresa procesadora de alimentos, a la que prestamos servicio de modificaciones al equipo frigorífico de una cámara frigorífica, nos asignaron a una persona de mantenimiento para que nos coopere en lo que fuera necesario.
Este señor con algo más de 50 abriles, se identificó como mecánico industrial, haber estudiado mucho en la universidad de la vida, muy cooperativo, amigable, detallista, inquieto y dispuesto a aprender.
Como es mi costumbre, desde el primer día dejé a mi gente de apoyo para realizar la obra bruta, previas instrucciones a seguir.
- Ud. No se va quedar – me reclamo.
- Vendré a menudo a realizar seguimiento a los trabajos – le contesté.
- Ya me di cuenta quién es Ud. – me respondió.
Pasaron cinco días, desde el inicio de la obra, en ese lapso mi asistencia fue irregular. Las pocas veces que fui impartía instrucciones a la gente de apoyo, se cumplía y se concluyó la obra bruta. Este Amigo casi siempre estuvo atento a mis directrices e instrucciones que impartía. Por su supuesto su cooperación fue muy valiosa.
Como ya es sabido, en el momento más importante a la gente de apoyo suele fallecerle algún familiar o su mascota, pide asistencia médica por un rasguño, desfallecen sus energías por arduo trabajo o simplemente festeja con la rubia que no engaña (cerveza) por anticipado la conclusión del trabajo.
¡Bueno!, tuve que ir a concluir personalmente la obra fina, ponerle la cereza a la torta. Lo hice con entusiasmo, garra, energía. Demoré 2 días más. Vacío, Carga de Refrigerante, Verificación de condiciones de operación de presiones y temperaturas, subenfriamiento, sobrecalentamientos, regulaciones, etc, etc.
Mientras realizaba el trabajo El Amigo empezó a lanzarme algunas consultas sobre el propósito de las regulaciones y otras sobre el tema de Refrigeración, traté de complacerle todos sus inquietudes, algunas respuestas tuve que buscarlos en los recónditos rincones empolvados de mi disco duro a los que no había accedido por buenos años. Para variar aparte de la reglita de Presiones y temperaturas, El Penta termómetro de 5 puntos, llevé otros instrumentos más. Me lucí, hice gala de mis modestos conocimientos en el tema sin egoísmo. Pues se aprende más enseñando.
Concluido el servicio pase a cobrarlos, me cancelaron sin rechistar el precio acordado. Justo cuando me retiraba me retuvieron por otro equipo de otra cámara frigorífica más pequeño de -27 oC. Apenas lo vi desde lejos y deduje que el sobrecalentamiento total era muy bajo. Al pobre y tierno compresor Frasscold se le helaban las entrañas y tiritaba de frio, en vez de aceite parecía que llevaba a la espumante rubia que jamás engaña (cerveza). Le faltaba refrigerante y para sus pesares uno de los 2 ventiladores del evaporador bailaba al revés.
Temprano al día siguiente me propuse que debía cerrar el día con una gran victoria y las condiciones estaban dadas, no descuidé pequeños detalles e incluso me llevé a mi secretaria, compañera, confidente, mi archivista, etc. Alguien que me saca de apuros llamada Toshiba. Solucionado el problema del sentido del baile del ventilador, después de verificar posibles fugas, cargué R-404A, instalé el penta en varios puntos, el pobre compresor quedó más helado todavía con el Sobrecalentamiento total por los suelos. ¿VET?, TEX 2 de Danfoss, luego de 3 y ½ giros pareció ponerse a punto. Mi nuevo amigo esta vez con más confianza estuvo más cerca que nunca. Y sí que ayudo mucho con su inquietud, herramientas y materiales, que de otra forma debía pedirlo al taller, con la consabida pérdida de tiempo. Ya sin apuros nos pusimos a platicar, mientras verificamos otras condiciones de operación.
- Ud es el 10 en refrigeración, yo soy el 0 – dijo
A lo que no supe responder, más que con una sonrisa. Mientras empezaba a llover las preguntas. Puse a trabajar a Toshiba. Coolpak para mostrarle el diagrama de Mollier y explicarle mejor el proceso de un sistema de refrigeración de compresión a vapor. Bla, bla, bla sobre compresión, condensación, expansión, evaporación, subenfriamiento, sobrecalentamiento útil, sobrecalentamiento total, etc, etc. Mi Amigo y su jefe me enseñaron algunos equipos de baja temperatura con R-22, con mucho recalentamiento en descarga. Acudí otra vez a Toshiba y Coolpak para demostrarles teóricamente y luego prácticamente en los equipos las desventajas del R-22 y las ventajas del R-404A en bajas temperaturas de evaporación. Sistema CIC, Demand Cooling, DTM. Además las regulaciones medioambientales para los HCFC. Las preguntas siguieron lluviendo, Diferencia de Temperatura (DT) para mantener HR en el ambiente refrigerado; tablas, gráficas, control de capacidad, pérdida de eficiencia en la altura, desbalanceo del sistema, etc, etc.
De tanto seguramente algo entendieron. Lo que sí quedó claro es que con el que trataron no es un improvisado y así me lo expresaron. En cuanto a mí respecta, no escatimé esfuerzo alguno en ello, y lo hice con mucho entusiasmo, alma, vida mucho amor y cariño en mi corazón.
¿Y mi Amigo? Resultó ser un sobreviviente como Yo.
Verifiqué por última vez el equipo, 15 oC de sobrecalentamiento total, el Frasscold tibio y tiernesito ronroneaba como un gatito. Retiré el manómetro y el penta, pasé por caja, cobré, me despedí de mis nuevos amigos y clientes con muchos puntos a mi favor, una gran victoria.
! El Mejor está de vuelta. Irá por sus sueños y objetivos ¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie, curan12

El Retorno hace 10 años 4 meses #121551

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
jajjaja gracias por compartir tu experiencia,seguro que a más de uno le es familiar. Solo una duda, si dedujiste en la cámara del frascold que había un recalentamiento bajo porque había retorno ¿Por qué dices que le faltaba refrigerante?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

El Retorno hace 10 años 4 meses #121561

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola te falto firmar la novela, no mas chaca chaca chaca el tren , ya te vale, ni un saludo ni na de na, hermano
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121562

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Una pregunta , el Toshiba Coolpack que es ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121565

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Solo una pregunta por el momento:
¿Las verificaciones de condiciones de operación se hicieron con carga o con cámara vacía?
Ah y la ñapa:
¿Con las nuevas condiciones de trabajo para los equipos se aprecia algún tipo de ahorro energético.?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121597

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola chaca buena lectura aunque al final me quede como con las películas de Alfred Hitchcock pero bueno creo que los maestros actuais asi , un saludo
silenbloc escribió:
Una pregunta , el Toshiba Coolpack que es ??

Coolpack un software y me supongo que al toshiba que se refiere es el hardware, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121611

  • Chaca
  • Avatar de Chaca
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 3
Fresqui escribió: Solo una duda, si dedujiste en la cámara del frascold que había un recalentamiento bajo porque había retorno ¿Por qué dices que le faltaba refrigerante?
Respuesta: La VET estaba muy abierta y también faltaba refrigerante

Una pregunta , el Toshiba Coolpack que es ??
Respuesta: Faraona tiene razón, El Toshiba es mi portatil, El Coolpack es un programa excelente de Refrigeración

Olfera escribió: ¿Las verificaciones de condiciones de operación se hicieron con carga o con cámara vacía?
Ah y la ñapa:
¿Con las nuevas condiciones de trabajo para los equipos se aprecia algún tipo de ahorro energético.?
Respuesta: Con carga, al operar en condiciones normales, el ahorro energértico es evidente
Salu2 a todos
Última Edición: hace 10 años 4 meses por Chaca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

El Retorno hace 10 años 4 meses #121613

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Chaca escribió:
Fresqui escribió: Solo una duda, si dedujiste en la cámara del frascold que había un recalentamiento bajo porque había retorno ¿Por qué dices que le faltaba refrigerante?
Respuesta: La VET estaba muy abierta y también faltaba refrigerante

me sigue sin cuadrar , la verdad es que nunca se puede asegurar nada al unisono pero en este caso si falta refrigerante

¿como se consigue inundar el evaporador ?

tengo que volver a estudiar y repasar algunos cursos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121622

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Haaaaa ok , no lo conocía .
Yo es que soy de la vieja escuela , y voy con termometros y los manómetros de esfera y aguja .
Manu imagino que el retorno sería por evaporador saturado de hielo , y faltaría saber si fuera éste el caso sí el método de desescarche es por gas caliente o por resistencias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121628

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Hola,
el retorno de líquido se produce porque el evaporador no es capaz de evaporar el refrigerante. Esto puede ser debido, bajo mi punto de vista, a u exceso de gas, o a que el evaporador esté bloqueado de hielo, debido a fallo en los desescarches o en los ventiladores del evaporador. Lo que no logro entender es como se puede llegar a la conclusión de que a ese equipo le falte gas y ademas cerrarle 3 vueltas y media a la VET .
Por lo demás me parece un post muy interesante y muy bien expuesto, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

El Retorno hace 10 años 4 meses #121629

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Por cierto TEX2 es para R-22, para R-404 es TES2.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

El Retorno hace 10 años 4 meses #121686

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Y si no esta adecuadamente aislado.....tambien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information