Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema unidad inverter

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146878

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola, tengo una unidad inverter 12000btu modelo TXKA12S1UJA Trane, la unidad condesnsadora no prende, ni tan siquiera prenden las bombillas, la unidad interior si prende, voltage 235voltios, la señal llega 18voltios, el rectificador lo probe y esta bueno,no tengo codigos ya que los daria en las bombillas de la tarjeta electronica y no prenden, nesesito ayuda.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146879

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Jorge Rodriguez
Última Edición: hace 9 años 1 mes por jorge777.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146886

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jorge un saludo creo que tienes el fallo en la tarjeta de la unit exterior, revisa fusible de placa, varistores, rectificador.... Etc
O si conoces algún reparador de tarjetas electrónicas se la llevas a reparar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146900

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
silenbloc escribió:
Jorge un saludo creo que tienes el fallo en la tarjeta de la unit exterior, revisa fusible de placa, varistores, rectificador.... Etc
O si conoces algún reparador de tarjetas electrónicas se la llevas a reparar.
eso creia yo que era la tarjeta y se la puse nueva y se quedo igual, los fusibles los verifique y estan bien, aveces pienso que la tarjeta nueva vino mala,

Pregunto la señal se queda en 18voltios , se supone que el voltaje de señal sea variable, que opinas?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146909

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jorge, suelta el hilo de señal en la unit ext y verifica la tensión, haber si al desconectar sale tensión o no y así sabrás la unidad que falla, si no se te enciende nada en la exterior tiene pinta de exterior, pero tambien puedes tener algo que la bloquee.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jorge777, mak4na, biel1

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146921

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jorge.
1 La alimentación 220v donde la recibe el equipo en la unit interior o la exterior?
2 El bornero de cuantas bornas cuenta 3 más tierra tal vez ?
3. Verifica el cableado de interconexion entr e la unit interior y exterior.
4 Las bombillas que haces referencia son los leds de la tarjeta?
Y acuérdate, las tarjetas y componentes electrónicos hay que conectarlos y desconectarlos sin tensión, aparte de tu seguridad también la de los componentes electrónicos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorge777, mak4na

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146925

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
silenbloc escribió:
Jorge.
1 La alimentación 220v donde la recibe el equipo en la unit interior o la exterior?
2 El bornero de cuantas bornas cuenta 3 más tierra tal vez ?
3. Verifica el cableado de interconexion entr e la unit interior y exterior.
4 Las bombillas que haces referencia son los leds de la tarjeta?
1) exterior 2) 6 3)el cableado lo chequie, incluso llega la señal de interior a exterior

4) si

Y acuérdate, las tarjetas y componentes electrónicos hay que conectarlos y desconectarlos sin tensión, aparte de tu seguridad también la de los componentes electrónicos.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146928

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ok.
El N es neutro
El 2 es el bus de comunicación entre units
El 3 es línea o vivo
Y el otro es tierra.
Confirma si es así.
En la unit exterior comentas que cambiaste la pcb, sabes si ése modelo tiene otra pcb normalmente hay una PCB1 y luego otra PCB 2 una actúa con el control del equipo y la otra recibe el voltaje lo filtra, rectifica y lo pasa a la de control.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146935

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
silenbloc escribió:
Ok.
El N es neutro
El 2 es el bus de comunicación entre units
El 3 es línea o vivo
Y el otro es tierra.
Confirma si es así.
En la unit exterior comentas que cambiaste la pcb, sabes si ése modelo tiene otra pcb normalmente hay una PCB1 y luego otra PCB 2 una actúa con el control del equipo y la otra recibe el voltaje lo filtra, rectifica y lo pasa a la de control.

La combinación q mencionas es la correcta , y el pcb es solo 1 como se ve en la foto
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146950

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Has verificado la tensión directamente en placa o en el bornero???
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146954

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como comenta el compañero verifica la tensión entre el N y 3 en la placa.
La tension que comentas de 18 v la verificas entre el N y 2 o 3 y 2?
En algunos equipos el bus de comunicación fluctúa la tensión y cuando no hay comunicación se queda fija.
Lo extraño es que la unit interior no detecte fallo alguno.
Última Edición: hace 9 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema unidad inverter hace 9 años 1 mes #146961

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
silenbloc escribió:
Como comenta el compañero verifica la tensión entre el N y 3 en la placa.
La tension que comentas de 18 v la verificas entre el N y 2 o 3 y 2?
En algunos equipos el bus de comunicación fluctúa la tensión y cuando no hay comunicación se queda fija.
Lo extraño es que la unit interior no detecte fallo alguno.
la de 18v fue n y2, creo q n y 3 la verifique pero ahora tengo duda si la verifique o no, lo que me acuerdo es que habia 235v. pero fue en L1 y L2. aveces uno tiene tanto trabajo y bajo el sol candente q se le quema el cerebro a cualquiera, les ha pasado?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information