Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Condensación en las rejillas de ventilación.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172800

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas,

Básicamente pusimos filtros tanto en el retorno de la maquina como en las rejillas de aspiración, porque no os podéis ni imaginar como quedaron los conductos de ventilación los demás contratistas, mirando solamente por colocar sus cables cerraron la mayoría de los conductos ya instalados.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172898

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas,

Respecto a la condensacion, esta casi toda resuelta, solo en 3 habitaciones tenemos por ahora y son justamente las habitaciones donde las rejillas estan mirando hacia abajo en el resto de la casa estan horizontales y estan resueltas con el aumento de refrigerante.
La condensación que tenemos es alrededor del difusor es externa tiene toda la pinta de una condensacion por todo el aire caliente que tiene cerca, pero aun estamos que nos sabemos cual es la mejor solución, el problema es claramente estos difusores de aluminio, estamos viendo el cambiarlos por PVC y asi poder aumentar el flujo de aire que entra en la habitación y reducir así ese aire caliente.

KR,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172911

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Tonymony .
A lo mejor si en vez de introducir refrigerante , se hubiera esperado una semana a que las condiciones ambientales de la vivienda sean las idóneas para el funcionamiento del equipo tampoco tendrías condensaciones en las restantes habitaciones .

Con la misma lógica que la anterior situación "añade otro chorrito más de refrigerante " .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, Calefaccióneltorno

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172920

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Coincido con silenbloc. Metiendo o sacando refrigerante Tonymony no habéis conseguido eliminar las condensaciones lo que ha ocurrido es que el tiempo lo cura todo, en este caso el meteorológico.

Adjunto una imagen donde se ve condensación en los cristales de fachada de una tienda de alimentación. Pero ojo, la condensación no es por dentro de la tienda, que es lo habitual, no......., la condensación es por fuera, por el lado calle. Hacia más frió dentro, no tienen calefaccíon, que fuera y dependiendo del contenido de agua en el aire de la calle y la temperatura en las dos caras del cristal.....pues eso.

En asunto de problemas de este tipo de condensaciones siempre siempre lo que manda es el diagrama psicométrico del agua y no el de Mollier del R-410A.

Saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, dsbordon, silenbloc, Calefaccióneltorno

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172928

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
El Diagrama del r410a solo se ha utilizado para poner el sistema en 120 psi que es lo que en nuestro caso Mitusbishi recomienda para r410a Multy City y asi poder saber la cantidad de refrigerante que se necesitaba como carga adicional, recuerdo que estabamos con un refrigerante de -1 C en 100 psi.

Los psicometricos, BTU y las cargas térmicas se hicieron para el diseno.

Entiendo totalmente vuestra posicion, si por mi fuera el AC no hubiera estado encendido hasta el dia de finalizacion, pero lidiar con el project manager es una pesadilla. Por absurdo que parezca la instalacion lleva funcionando 4 meses en obras, y en fecha de dia de hoy aun estan poniendo el suelo, alicatando paredes y pintando, y mucha concurrrencia de gente.

Alguien sabe donde se podrian conseguir PVC diffusores?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172946

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si Tonymony, mejor que el refrigerante evapore a +4 que a -1, sobre todo por que a -1 se puede formar hielo en algunas zonas del la batería interior. Pero, ahí, os condensan las rejillas por la temperatura que alcanzan el marco de ellas debido al aire de impulsión y por lo tanto la temperatura principal o a controlar en primer lugar no es la del refrigerante sino la del aire de impulsión y en segundo lugar, y antes que la temperatura de evaporación, el caudal de aire a velocidad máxima que es como seguro tenéis las unidades interiores.

Yo no sé quien puede tener difusores de plástico (no los he necesitado ni usado en la vida) y que además funcionen, toberas si.

Y por favor informá al project manager que los conductos flexibles de Al en los ramales de impulsión cuando discurren por falsos techos o espacios no climatizados, con unidades interiores o climatizadores a expansión directa, deben de ir también aislados, que si no también pueden condensar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172955

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas,

Totalmente deacuerdo con vosotros silenblock y Moncayo.

Por si a alguien le interesa encontre diffusores de plasticos echos a medidas por si a alguien le ayuda en situaciones extremas. Pero en si el problema son los 32 C y 90 % que hay en el ambiente.

www.airtrojan.com/
Saludos,
Última Edición: hace 7 años 5 meses por Tonymony.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172957

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tonymony escribió:
Pero en si el problema son los 32 C y 90 % que hay en el ambiente.


Saludos,

Efectivamente ahí está la causa , ní el refrigerante ní los equipos ní tampoco el material de difusión .

Cuando la vivienda esté terminada , todo éste esfuerzo que estás realizando , será en valde .
Última Edición: hace 7 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 3 meses #174854

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas a todos,

Respecto a la condensación debido a la carga de refrigerante, cuando aumentamos a los 118 psi ha mejorado toda la casa, ya no hay gotitas. Estas rejillas estaban instaladas en horizontal.

Al final la condensación restante, como era de esperar era por motivos de construcción, como podéis observar se da en los marcos debido a que las rejillas esta en vertical y todo el aire caliente esta entrando por los bordes de la rejilla de aluminio, finalmente la solución que se adopto fue usar rejillas de PVC, en la imagen se ve la mejora.

Saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 3 meses #174873

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tonymony gracias por terminar el post .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information